Avis critiques sur mon tableau électrique

52
Bonsoir à tous, je profite de ce sujet pour commencer à féliciter tous ceux qui participent au projet Tabelec que j'ai utilisé et qui est ... aller qui se rapproche de la perfection pour Mr toutlemonde.
J'ai donc dessiné le tableau électrique de mon habitation, et j'aimerai avoir des avis critiques ou conseils de ceux qui auront quelques minutes pour jeter un oeil dessus.
Merci d'avance à ceux qui me répondront.
PS : On ne peut pas joindre de fichier format Tabelec ?

52
Je complète donc mon propre message avec la liste de mes circuits ...

947
Bonsoir
Cela me semble pas mal du tout
Même si c'est normativement bon évitez de mettre dès le départ des circuits prises avec 8
PC, cela bloque toute extension future.
Est-ce pertinent de mettre les unités de clim intérieur et extérieur sur 2
ID différents ? Très honêtement je ne sais pas.
Pas de congel ?
@+

52
Merci pour la réponse Carminas, en fait pour les prises je n'était pas sur, mais je compte 8 et il y a en fait 5 socles de 1 prise et 1 socle de 3 prises ... et je n'étais pas certain du compte, on compte 7 ou pas ?
Pour les groupes de chauffage j'ai suivi ce que me demande le chauffagiste, de plus pour l'unité extérieure le disjoncteur est de type courbe D, alors je ne suis pas expert dans les courbes et ne maitrise pas la différence avec un courbe C nécessaire à l'unité intérieure ... donc j'ai fait deux circuits séparés.

52
Pardon je n'avais pas vu que tu parlais des
ID différents ... effectivement ce n'est pas forcément pertinent ... bonne remarque !
Ha oui eh ben non pas de congel pour l'instant, la partie congel du frigo fera l'affaire car budget oblige ...
[ Message modifié par will31 le 08-02-2010 à 21:18 ] 
947
Citation de will31
Merci pour la réponse Carminas, en fait pour les prises je n'était pas sur, mais je compte 8 et il y a en fait 5 socles de 1 prise et 1 socle de 3 prises ... et je n'étais pas certain du compte, on compte 7 ou pas ?

C'est bien 7 (2 pour le socle triple).
Pour le congel, s'il y a un emplacement de disponible, c'est toujours bien de prévoir le circuit. Cela pourra toujours être utilisé comme prise en attendant.
@+
[ Message modifié par Carminas le 08-02-2010 à 21:24 ] 
52
Merci beaucoup Carminas encore une fois pour tes conseils avisés !

72
Je croyais que les dij de10A ne passaient pas pour l'éclairage?? je vois ici que tous les points d'éclairage sont protégés par des 10A ??????????

52
Je ne vois pas en quoi ça pose problème ... qui peut le plus peut le moins !
Si je ne dis pas de bêtise on parle du courant maximal du dispositif de protection, j'ai des éclaires à led partout qui ne consomme rien donc ceci explique cela.
Cordialement.

72
Ne m'en veux pas !! c'est simplement que dans un autre post j'ai justement posé la question !! j'ai relu le livre Promotélec et toutes les réponses que j'ai eu sont bien celles là !
circuit de 8 postes d'éclairage de moins de 300VA ------------ disj 20A
circuit de 5 postes d'éclairage de moins de 300VA--------------disj 16A