Avis critiques sur mon tableau électrique
Page 1/2    

  Page suivante >
#1will31
Bonsoir à tous, je profite de ce sujet pour commencer à féliciter tous ceux qui participent au projet Tabelec que j'ai utilisé et qui est ... aller qui se rapproche de la perfection pour Mr toutlemonde.
J'ai donc dessiné le tableau électrique de mon habitation, et j'aimerai avoir des avis critiques ou conseils de ceux qui auront quelques minutes pour jeter un oeil dessus.
Merci d'avance à ceux qui me répondront.

PS : On ne peut pas joindre de fichier format Tabelec ?

#2will31
Je complète donc mon propre message avec la liste de mes circuits ...


#3Carminas
Bonsoir

Cela me semble pas mal du tout

Même si c'est normativement bon évitez de mettre dès le départ des circuits prises avec 8 PC, cela bloque toute extension future.

Est-ce pertinent de mettre les unités de clim intérieur et extérieur sur 2 ID différents ? Très honêtement je ne sais pas.

Pas de congel ?

@+

#4will31
Merci pour la réponse Carminas, en fait pour les prises je n'était pas sur, mais je compte 8 et il y a en fait 5 socles de 1 prise et 1 socle de 3 prises ... et je n'étais pas certain du compte, on compte 7 ou pas ?
Pour les groupes de chauffage j'ai suivi ce que me demande le chauffagiste, de plus pour l'unité extérieure le disjoncteur est de type courbe D, alors je ne suis pas expert dans les courbes et ne maitrise pas la différence avec un courbe C nécessaire à l'unité intérieure ... donc j'ai fait deux circuits séparés.
#5will31
Pardon je n'avais pas vu que tu parlais des ID différents ... effectivement ce n'est pas forcément pertinent ... bonne remarque !
Ha oui eh ben non pas de congel pour l'instant, la partie congel du frigo fera l'affaire car budget oblige ...


   [ Message modifié par  will31  le  08-02-2010  à  21:18 ] 
#6Carminas
Citation :
Citation de will31 
Merci pour la réponse Carminas, en fait pour les prises je n'était pas sur, mais je compte 8 et il y a en fait 5 socles de 1 prise et 1 socle de 3 prises ... et je n'étais pas certain du compte, on compte 7 ou pas ?
  Citation :

C'est bien 7 (2 pour le socle triple).

Pour le congel, s'il y a un emplacement de disponible, c'est toujours bien de prévoir le circuit. Cela pourra toujours être utilisé comme prise en attendant.

@+


   [ Message modifié par  Carminas  le  08-02-2010  à  21:24 ] 
#7will31
Merci beaucoup Carminas encore une fois pour tes conseils avisés !
#8Herveleger
Je croyais que les dij de10A ne passaient pas pour l'éclairage?? je vois ici que tous les points d'éclairage sont protégés par des 10A ??????????
#9will31
Je ne vois pas en quoi ça pose problème ... qui peut le plus peut le moins !
Si je ne dis pas de bêtise on parle du courant maximal du dispositif de protection, j'ai des éclaires à led partout qui ne consomme rien donc ceci explique cela.
Cordialement.
#10Herveleger
Ne m'en veux pas !! c'est simplement que dans un autre post j'ai justement posé la question !! j'ai relu le livre Promotélec et toutes les réponses que j'ai eu sont bien celles là !

circuit de 8 postes d'éclairage de moins de 300VA ------------ disj 20A

circuit de 5 postes d'éclairage de moins de 300VA--------------disj 16A

Avis critiques sur mon tableau électrique