bonjour à tous,
dans ce cas précis ,ce qui aurait été possible c'est donc comme vous le dîtes d'utiliser
un détecteur sans neutre et de remplacer le télérupteur par un contacteur .
mais mais mais , le problème c'est qu'il faut un minimum de charge en sortie de ces détecteurs
pour ceux que j'ai vu c'est 40W.
comme une bobine de contacteur est très loin de les consommer ça ne pourrait fonctionner.
si quelqu'un à une référence qui n'a pas ce minimum de charge je prend...
j'ai vu aussi que ces modèles fonctionnaient en gros pour une puissance de 400W en incandescent
et 4OO
VA pour lampes halos sur transfo.
pas de fluos ou lampes fluocompacts.
dans votre cas vos poussoirs sont alimentés par le Neutre.
pour ces modèles on est censé les alimenter par la phase...
il est possible que cela fonctionne en supprimant le télérupteur au tableau en recréant
un simple allumage avec le détecteur mais avec le neutre pour alimenter le détecteur
et donc la phase en permanance aux lampes.....pas terrible.
autre solution , le fil orange deviendrait phase et le bleu du poussoir deviendrait retour de lampe
( à baguer bien sûr avec un rétractable de couleur )
Mais attention , il ne faut pas qu'il y est un repiquage sur un des bleus de ces poussoirs
pour soit les propres lampes de la pièce (neutre) soit pour un autre circuit.
donc que les bleus des poussoirs ne servent qu'aux poussoirs ...
Le mieux est bien sûr d'arriver à amener une phase ( du même circuit) à un
BP pour pouvoir
installer un détecteur 3 fils et remplacer le télérupteur par un contacteur.
A+