Discussion consultée 2201 fois
6 messages
Normes du tertiaire

#1dooggy
Bonjour à tous
Quelqu'un pourrait il m'éclairer à propos des normes dans le tertiaire? Et surtout des différences avec les normes des locaux d'habitation. Je m'explique : je sais par exemple qu'autant en maison individuelle la norme impose 8 PC par circuit prise, comme 8 points lumineux par circuit lumière, autant en tertiaire le nombre de points lumineux n'est pas contraint du moment qu'on s'applique à adapter section des câbles et disjoncteur. Quels sont les autres différences ? Et plus précisément les normes tertiaires imposent elles un interdifférentiel à la base de tous les circuits ?
J'ai en effet vu un tableau tertiaire où l'éclairage coursive par hublot de classe 2 fonctionnant couplé à un intercrépusculaire était seulement protégé par un coupe circuit, après le disjoncteur général, mais pas sous un interdifférentiel, est ce autorisé ou non ?
Quelles sont les autres différences notables entre tertiaire et domestique ? Merci à vous
#2dooggy
Je précise que le disjoncteur général n'est pas un disjoncteur différentiel
#3loranm77
Bonjour dooggy,
ta question est la bienvenue car tout jeune électricien je m'intéresse beaucoup au tertiaire, je sais que l'on joue beaucoup sur la sélectivité verticale (amperemétrique et chronometrique).
Personnellement dans l'armoire que j'ai câblée lors de ma formation AFPA, tous les circuits comprenaient un interdif en amont en plus du bloc vigie et d'une bobine MX, en revanche je ne sais pas non plus si c'est une règle générale.
J'attends comme toi des réponses.
Réalisations électriques

Sur le lien j'ai mis mon schéma tertiaire d'armoire.
#4GALA
Bonjour à vous!!!

Je suis dessinateur dans un bureau d'études électricité et je travaille justement dans le tertiaire.
Pour tout vous expliquer la différence qu'il y a avec le domestique c'est qu'il n'y a pas vraiment de règles.
Il y a quand même une norme à respecter qui est la C15100.
En fait, au niveau des protections il n'y a pas vraiment de nombre de luminaires ou prises de courant limité, il faut juste calibrer sa protection ainsi que mettre la section approprier pour les câbles en fonction de la puissance de nos récepteurs.
En règle général, on met un:
- 10A pour l'éclairage donc mettre le bon nombre de luminaires en fonction de leur puissance.
- 16A pour les prises de courant, toujours pareil mettre le bon nombre en fonction de puissance.
Par contre sur tous vos récepteurs, si vous etes en régime TT il faut des différentiels partout ( protection des personnes ).

Il y a une multitude de chose en électricité mais j'espere avoir répondu à vos attentes.
Je débute dans le métier et je peux vous dire on en apprend tous les jours.
#5lerandoneur
Bonjour
Une chose qui n'as pas été dite c'est de quand date l'installation, en 1999 y avait pas encore besoin de différentiel autre que celui de l'EDF (sauf salle de bain)
Et la norme n'est pas rétroactive c'est au chois du donneur d'ordre(propriétaire) ou en tertiaire de l'organisme de contrôle (genre APAVE, socotec et tout les autres)
Ce qui m'étonne le plus que le DB ne soit pas différentiel, ils le sont depuis des années lumières!
Le reste a été dit par gala
Pour faite simple en tertiaire on est tout simplement pas limité aux nombres de prises ni aux point lumineux mais a l'intensité consommée par circuit, ceci évidement est calculé suite a une étude!
#6dooggy
Merci pour vos réponses
Normes du tertiaire