#10Freud
Rappel message précédent, cliquez pour afficher...
Ok, dans ce cas la discussion aura davantage sa place sur le forum "Electricité tertiaire et industrielle" > "Installations HT et BT". J'ai procédé à son déplacement.

La protection des bobines de déclenchement est à reprendre en amont du général. Imaginez le cas ou vous auriez une bobine MN à la place d'une MX. Vous ne pourriez jamais réenclencher le disjoncteur, la bobine étant prise dessous et nécessitant une alimentation permanente.
Il faudra mettre une étiquette (rouge de préférence) au dessus du disjoncteur indiquant qu'il est toujours alimenté en cas de coupure du disjoncteur principal. C'est normalement imposé par le contrôleur (VERITAS, APAVE, SOCOTEC, ..). Vous pouvez les appeler et leur demander ce qu'il faut mentionner.
#11firmin
de quel général parles tu Freud ?

et pour l'instant nous parlons d'une MX.

A+
#12Freud
Du disjoncteur auquel est associée la MX.
Je peux me tromper mais j'en doute, pour en avoir câblées ainsi à plusieurs reprises, y compris sur des coffrets de chantier (des MX comme des MN), avec des schémas sortis du BE.

Dans ce cas il serait plus sûr de demander directement à votre organisme de contrôle. Si vous le faites tenez-nous en informé

Merci
#13firmin

re,

du disjoncteur auquel est associé la MX

entièrement d'accord
#14Freud
Ah, très bien.
Tu mettrais quoi sur l'étiquette ?

ATTENTION
Alimenté en amont du disjoncteur général


- Prend son alimentation en amont ...
- ...

Je ne sais plus ce que l'on mettais ?





   [ Message modifié par  Freud  le  29-01-2010  à  18:56 ] 
#15firmin
Citation :
Citation de Freud 

Ah, très bien.
Tu mettrais quoi sur l'étiquette ?

ATTENTION
Alimenté en amont du disjoncteur général


- Prend son alimentation en amont ...
- ...

Je ne sais plus ce que l'on mettais ?


   [ Message modifié par  firmin  le  29-01-2010  à  18:38 ]  
  Citation :


Salut Freud ,

dans ce cas précis où la bobine est protégée dans le tabeau qui sera coupé par l'AU.
alimentation protection reprise en amont du disjoncteur ou sectionneur général.
protection repérée d'un avertissement de danger.

perso je met :ATTENTION

alimenté depuis amont disj. Général ou sectionneur Général.

ou ,ce que je trouve plus parlant pour la sécuritée:

Non coupé par la coupure Générale.

A+