#10Freudle 28 janvier 2010 à 20h23 Rappel message précédent, cliquez pour afficher... Ok, dans ce cas la discussion aura davantage sa place sur le forum "Electricité tertiaire et industrielle" > "Installations HT et BT". J'ai procédé à son déplacement.
La protection des bobines de déclenchement est à reprendre en amont du général. Imaginez le cas ou vous auriez une bobine MN à la place d'une MX. Vous ne pourriez jamais réenclencher le disjoncteur, la bobine étant prise dessous et nécessitant une alimentation permanente. Il faudra mettre une étiquette (rouge de préférence) au dessus du disjoncteur indiquant qu'il est toujours alimenté en cas de coupure du disjoncteur principal. C'est normalement imposé par le contrôleur (VERITAS, APAVE, SOCOTEC, ..). Vous pouvez les appeler et leur demander ce qu'il faut mentionner. #11firminle 28 janvier 2010 à 20h28 de quel général parles tu Freud ?
et pour l'instant nous parlons d'une MX. A+ #12Freudle 28 janvier 2010 à 22h37 Du disjoncteur auquel est associée la MX.
Je peux me tromper mais j'en doute, pour en avoir câblées ainsi à plusieurs reprises, y compris sur des coffrets de chantier (des MX comme des MN), avec des schémas sortis du BE. Dans ce cas il serait plus sûr de demander directement à votre organisme de contrôle. Si vous le faites tenez-nous en informé Merci #13firminle 28 janvier 2010 à 22h41 re, du disjoncteur auquel est associé la MX entièrement d'accord #14Freudle 28 janvier 2010 à 23h07 Ah, très bien.
Tu mettrais quoi sur l'étiquette ? Alimenté en amont du disjoncteur général - Prend son alimentation en amont ... - ... Je ne sais plus ce que l'on mettais ? [ Message modifié par Freud le 29-01-2010 à 18:56 ] #15firminle 29 janvier 2010 à 18h40 Citation de Freud
Ah, très bien. Tu mettrais quoi sur l'étiquette ? Alimenté en amont du disjoncteur général - Prend son alimentation en amont ... - ... Je ne sais plus ce que l'on mettais ? [ Message modifié par firmin le 29-01-2010 à 18:38 ] Salut Freud , dans ce cas précis où la bobine est protégée dans le tabeau qui sera coupé par l'AU. alimentation protection reprise en amont du disjoncteur ou sectionneur général. protection repérée d'un avertissement de danger. perso je met :ATTENTION alimenté depuis amont disj. Général ou sectionneur Général. ou ,ce que je trouve plus parlant pour la sécuritée: Non coupé par la coupure Générale. A+ Câblage bobine MX pour arrêt d'urgence
|