Discussion consultée 42933 fois 15 messages Câblage bobine MX pour arrêt d'urgence
C%E2blage+bobine+MX+pour+arr%EAt+d%27urgence
#1dooggyle 28 janvier 2010 à 08h48 Bonjour à tous
Je voudrais savoir concrètement comment câbler un contacteur MX pour arrêt d'urgence. Un arrêt d'urgence type coup de poing avec clé doit être installé afin de couper l'alimentation générale d'un tableau électrique triphasé. Comment cela se câble t'il ? Merci de m'apporter votre aide, un schéma serait également le bienvenu Modérateur : Edition du titre #2firminle 28 janvier 2010 à 19h13 bonsoir,
cela n'est pas un contacteur. c'est un auxiliaire de commande à émission de courant plus communément appelé " bobine MX " sa petite soeur est la" bobine MN" qui fonctionne à rupture de courant piloté par l' AU elle permet de faire tomber un disjoncteur ou un sectionneur. elle peut être modulaire et associée au disjoncteur à piloter. elle peut aussi être insérée à l'intérieure du disjoncteur ( en fonction du modèle ) dans votre cas , le mieux serait que celle ci agisse sur le disjoncteur qui alimente ce coffret. ( plus de courant du tout dans le coffret ) elle pourrait aussi agir sur la coupure générale du coffret , mais dans ce cas vous aurez encore la tension en amont de cette coupure. Le tout est de savoir quel modèle de disjoncteur et marque en amont de ce coffret ou quel modèle et marque de l'inter sectionneur interne au coffret.
#3Freudle 28 janvier 2010 à 19h18 Bonjour,
Une bobine MX se couple à un disjoncteur. Cette bobine lorsqu'elle est alimentée agit mécaniquement sur le disjoncteur. Ça se branche comme une lampe avec un interrupteur. La phase passe d'abord par le contact de l'arrêt d'urgence (contact NO). La sortie du contact rejoint la bobine MX. L'autre borne de la bobine accueille le neutre. Dès que le contact est fermé (AU enclenché), la bobine MX est alimentée et déclenche le disjoncteur associé. ![]() Il existe aussi des bobines MN, qui elles doivent être alimentées en permanence (dites à manque de tension) pour que le disjoncteur reste enclenché. Dans ce cas le contact de l'arrêt d'urgence doit être normalement fermé (NC de l'anglais Normally Closed). ++ Fred Edit : Salut Firmin. On s'est encore loupé de peu [ Message modifié par Freud le 28-01-2010 à 19:19 ]
#4dooggyle 28 janvier 2010 à 19h36 Merci à vous pour vos réponses très claires.
Je vais me renseigner sur le matériel utilisé. Si effectivement la bobine est couplée au disjoncteur, c'est très clair j'ai bien compris comment câbler. Firmin vous parlez d'un autre cas de figure où la coupure agirait sur la coupure générale, maintenant la tension en amont de cette coupure. Dans ce cas comment cela fonctionne t-il et se câble t-il ? Merci #5firminle 28 janvier 2010 à 19h57 re,
je ne sais pas dans quel config est installé ce coffret , à savoir depuis un disjnoncteur abonné ( donc mx impossible ) et dans ce cas agir sur la coupure générale interne au coffret. ou un disjoncteur repris dans un TGBT .type C 60 , NS " merlin gerin " ou autre et dans ce cas on peut installer la bobine sur ce disjoncteur .Et il faudra bien sûr tirer le cable de l' AU jusqu'à ce TGBT ... A+ #6Freudle 28 janvier 2010 à 20h01 Oui nous aurions dut commencer par ça ... Est-ce pour une installation domestique ou tertiaire/industrielle ? Avec quel type de disjoncteur ? #7dooggyle 28 janvier 2010 à 20h03 Il s'agit d'un TGBT avec disjoncteur tetra général.
Ce qui m'emmène à me poser une autre question. La bobine étant apparemment protégée par un C2, dans ce cas ce dernier est il alimenté après le disjoncteur général ou avant celui-ci ? Merci encore du temps passé à me répondre #9firminle 28 janvier 2010 à 20h18 re,
si en amont de votre coffret il y a bien une armoire ou est installé le disjoncteur qui alimente ce coffret vous pouvez donc associer à ce disjoncteur la bobine . la bobine sera protégé donc par un 2A diff 30ma repris sur le jeu de barre ou bornier en aval du disjoncteur général .( même bornier ou jeu de barre qui alimente votre disjoncteur coffret ) vous pourriez tout aussi bien la reprendre en aval du circuit à protéger A+ [ Message modifié par firmin le 28-01-2010 à 20:19 ] #10Freudle 28 janvier 2010 à 20h23 Ok, dans ce cas la discussion aura davantage sa place sur le forum "Electricité tertiaire et industrielle" > "Installations HT et BT". J'ai procédé à son déplacement.
La protection des bobines de déclenchement est à reprendre en amont du général. Imaginez le cas ou vous auriez une bobine MN à la place d'une MX. Vous ne pourriez jamais réenclencher le disjoncteur, la bobine étant prise dessous et nécessitant une alimentation permanente. Il faudra mettre une étiquette (rouge de préférence) au dessus du disjoncteur indiquant qu'il est toujours alimenté en cas de coupure du disjoncteur principal. C'est normalement imposé par le contrôleur (VERITAS, APAVE, SOCOTEC, ..). Vous pouvez les appeler et leur demander ce qu'il faut mentionner. Câblage bobine MX pour arrêt d'urgence
|