Nouveau ! S'en suivra avec le temps de nouvelles publications ..
| |
Connexion / inscription Derniers messages
du forum ![]() |
Discussion consultée 2992 fois 24 messages Mise au point de mon futur tableau electrique
Mise+au+point+de+mon+futur+tableau+electrique
#1gobeomale 26 janvier 2010 à 13h05 Bonjour à tous ,
J'ai acheté une maison à renover , et l'electricité fait partie d'un des points les plus importants. J'ai deja retiré tous les cables de la maison , pour mes prises et mon eclairage, ainsi que pour tous les chauffages electriques(un dans chaque piece ,à des puissances differentes). Tout est en 2.5mm². Je veux donc monter un tablau, car pour le moment il n'y a rien, pas de fusibles , juste le disjoncteur principal en sortie du compteur. C'est une grande maison , j'ai donc dans un premier tps acheté un tableau preequipé(et precablé) de grande taille (sup a 100m², avec un 63a inclus). Donc , sous chaque inter diff, je reparti mes differents circuits(associés evidement aà un disj div ) mais ,pour chaque chauffage , je les regroupe sous un inter diff different ?ou bien je peux l'associer au reste des circuits , exemple: chambre : 1 circuit prise ( 5 Prise)+ 1 circuit eclairage + 1 circuit chauffage ( rad 1500watt) soit 1x20A +1x 16A + 1x10A sous un inter diff 40A type AC je dois faire ça pour chaque piece ? ou je peux en associer plusieurs sous un inter Diff? (sinon je vais avoir un sacré tableau) Ensuite le 63A dans mon tableau neuf , me permet de lui associer les gros appareils menagers ou pas forcement ??? Pour ma salle de bain , un Type A est obligatoire ?? voila deja quelque point que je dois eclaircir , merci par avance , et si vous avez besoin de plus de renseignement pas de souci... #2gobeomale 26 janvier 2010 à 14h07 Rebonjour,
encore quelque points ? Pour mon refrigerateur , faut il quelque chose de specifique ? Et le congelateur, est ce obligatoire le Disjoncteur diff Hpi ? Desolé pour toutes ces questions Merci bien #3Carminasle 26 janvier 2010 à 18h54 Bonsoir
Pour la répartition vous pouvez procéder de la manière suivante : - Dédier un ID type AC au chauffage avec le disj 2A du programmateur ou du gestionnaire d'énergie. Si plus de 8kVA de chauffage l'ID doit être de 63A. - prévoir un ID 40A type A avec dessus les plaques (ou la cuisinière), le lave-linge plus 1 ou 2 circuits non spécialisés faible consommation (prises, éclairage). Si on souhaite mettre plus, il faut un 63A. - sur les ID restants, répartir de manière homogène les gros consommateurs restants, les circuits prises, les circuits éclairage, les autres circuits en essayant si possible de ne pas mettre les prises et l'éclairage d'une même pièce sous le même ID. Par ailleurs : - si l'emplacement du congélateur est défini, il convient de prévoir un circuit spécialisé protégé par un DDR 30mA dédié de préférence à immunité renforcée (HPI/HI/SI selon fabricants), mais ce n'est pas une obligation. - les circuits extérieurs non attenants au bâtiment doivent être sur un ID dédié à l'extérieur - pas besoin de type A pour la sdb - vous pouvez mettre le réfrigérateur et la hotte et le micro-onde sur des circuits prises classsiques. - pour les circuits non spécialisés, regroupez plusieurs arrivées sous un même disjoncteur afin de limiter le nombre de ceux-ci en respectant les règles suivantes : Prises Le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit en 1,5² est limité à : - 5 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max, fusible interdit) ou - 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max ou fusible 16A max) Lorsque des socles de prise de courant sont montés dans un même boitier, ils sont décomptés de la manière suivante : - 1 socle par boitier --> 1 socle décompté - 2 socles par boitier --> 1 socle décompté - 3 socles par boitier --> 2 socles décomptés - 4 socles par boitier --> 2 socles décomptés - plus de 4 socles par boitier --> 3 socles décomptés. Eclairage Le nombre de points d'éclairage alimentés par un même circuit est limité à huit (protégé par disjoncteur 16A max ou fusible 10A max). Sachant que dans le cas de spots ou de bandeaux lumineux, on compte un point d’éclairage par tranche de 300 VA dans la même pièce. Chauffage Sauf pour la salle de bain qui doit avoir un circuit de chauffage dédié, vous pouvez mettre plusieurs radiateurs sous un même disjoncteur, du moment que vous respectez les protections et les puissances max en fonction de la section des câbles : 2,5² : Disj 20A maxi (4500W max) ou Fus 16A maxi (3500W max) 1,5² : Disj ou Fus 10A maxi (2250W max) @+ [ Message modifié par Carminas le 26-01-2010 à 19:09 ] #4gobeomale 26 janvier 2010 à 20h46 Un grand merci,
j'ai bien avancé.... Mais encore quelques details,mon circuit du chauffe eau ,je dois le considerer comme un gros circuit?? ensuite par rapport à mon chauffage, à quoi correspond 8kva ( en watt ? par exemple) ? je vais utiliser mon 63A pour ces circuits, mais n'est ce pas plus judicieux de repartir comme vous le conseillez souvent, si jamais ca venait à sauter, je n'aurais plus de chauffage nulle part? voila , je vais faire des recherche par rapport au gestionnaire d'energie dont vous me parlez... encore merci @ toute #5Carminasle 26 janvier 2010 à 21h01 Citation de gobeoma
Mais encore quelques details,mon circuit du chauffe eau ,je dois le considerer comme un gros circuit?? Oui Citation de gobeoma
ensuite par rapport à mon chauffage, à quoi correspond 8kva ( en watt ? par exemple) ? je vais utiliser mon 63A pour ces circuits, mais n'est ce pas plus judicieux de repartir comme vous le conseillez souvent, si jamais ca venait à sauter, je n'aurais plus de chauffage nulle part? 8kVA équivaut en gros à 8kW Pour qu'un programmateur ou un gestionnaire d'energie commande les fils pilote des radiateurs, il faut que l'ensemble soit sous le même interrupteur différentiel. C'est pour celà que l'on regroupe le chauffage comme je vous l'ai indiqué. Citation de gobeoma
voila , je vais faire des recherche par rapport au gestionnaire d'energie dont vous me parlez... Regardez par exemple : Doc CALYBOX Autre point complémentaire : Vous ne pouvez pas mettre plus de 2 fils par bornes d'un disjoncteur. Au delà il faut faire une dérivation intermédiaire dans le tableau, par exemple avec une borne à connexion automatique type Wago. @+ [ Message modifié par Carminas le 26-01-2010 à 21:03 ] #6firminle 26 janvier 2010 à 21h06 bonsoir,
pour le ballon d'eau chaude , c'est un circuit spécialisé en 2,5mm² protégé par un disjoncteur 20A maxi et connecté en aval d'un contacteur en cas de double tarif EDF 8KVA est égal à 8KW dans ce cas puisque le cos phi est de 1 Si vous n'avez pas de gestionnaire d'énergie , vous pouvez répartir votre chauffage comme vous le dîtes mais si il y en a un tous les chauffages pilotés par celui ci doivent être sous le même ID. A+ #7gobeomale 26 janvier 2010 à 21h50 parfait pour le tableau... je vais gerer maintenant
Par contre pour le gestionnaire , je suis interressé , car j'ai justement besoin d'un délésteur aussi... Mais la , je l'avoue, je suis completement perdu... Comment fonctionne exactement ces gestionnaires? Description de mon installation : toutes mes pieces ont un radiateur electrique(c'est mieux) 1 er etage: 2 chambre Radiateur 1500 w 1 salon Radiateur 2000 w fil pilote disponible ... Rdc : 1 buanderie Radiateur 1000w 1 cuisine Radiateur 1500 w 1 Bureau Radiateur 1500 w (soit 9kw , ce qui valide le 63A :) ) Etant donné ce nombre de radiateur , lorsque je lance le lave linge mon installation saute , donc j'ai pensé effectivement à un delesteur , mais si le gestionnaire peut en plus me gerer la temperature de l'etage , c'est parfait... Je ne visualise pas du tout son insertion dans le tableau.désolé. je n'arrive pas à trouver de schéma... Merci beaucoup en tout cas #8gobeomale 26 janvier 2010 à 21h53 merci firmin ,
oui j'ai mon 20A + 2A+ contacteur jour nuit pour mon ballon , je voulais savoir , ou je pouvais le mettre dans mon tableau. Maintenant je vais essayer de comprendre comment installer un gestionnaire peut etre... #9firminle 26 janvier 2010 à 22h01 re,
pour le circuit cheauffe eau , vous le mettez sous un des ID AC autre que votre chauffage A+ #10Carminasle 26 janvier 2010 à 22h10 Bonjour
Pour que le gestionnaire fonctionne il faut : - que vos radiateurs soient reliés au gestionnaire par l'intermédiaire de fils pilote. C'est du filaire pour du standard, mais il existe des modèles plus évolués qui fonctionnent par CPL ou onde radio - que le gestionnaire soit relié à la téléinfo du compteur électronique (borne I1 I2), à l'aide d'une paire téléphonique type SYT écrantée. Cela permet un dialogue informatique entre le compteur et le gestionnaire, en particulier pour connaitre les périodes tarifaires et les dépassement de capacité de l'abonnement . Le gestionnaire comporte une fonction de programmation : Sur chaque radiateur, on règle le thermostat intégré afin d'avoir la température confort qui convient pour la pièce. Sur certains modèles la température éco peut également se régler sinon elle est égale à éco = confort -3°C. Sur le programmateur, on défini pour chaque zone, en fonction des jours de la semaine, et des heures de la journée, les plages de fonctionnement confort et éco. Les ordres confort et éco sont envoyés aux radiateurs par l'intermédiaire des fils pilote, et ce sont les radiateurs qui se débrouillent pour réguler la température en fonction de l'ordre reçu et du réglage de leur thermostat. Le gestionnaire comporte une fonction de délestage. Il y a plusieurs sorties (4 sur un CALYBOX) dont une peut être dédiée au ballon d'ECS Si vous mettez en route simultanément trop d'appareils et que vous dépassez la puissance de votre abonnement, le gestionnaire enverra un ordre d'arrêt sur les fils pilotes d'1 des sortie, ou de 2 ou de 3 ou de 4 si nécessaire. Toutes les 5 à 10mn il réévaluera la situation, réactivera la sortie coupée si le besoin de puissance n'est plus nécessaire et sinon fera tourner le délestage sur d'autres sorties. Le gestionnaire comporte une fonction ECS. Si vous avez un tarif HC, il pourra piloter votre contacteur HC. Voici une exemple de branchement avec un CALYBOX : @+
Mise au point de mon futur tableau electrique
|