Échanges et conseils en électricité

réaliser, modifier, dépanner, s'informer...
Discussion consultée 30544 fois
11 messages

Tableau electrique appartement 80 m²

Page 1/2    

  Page suivante >
#1schumi57
Bonjour a tous,

Merci pour votre site, j'y ai appris beaucoup de chose...

Voila le tableau que j'ai prévu pour la rénovation de mon futur appartement...

Vos avis ?



Merci...


   [ Message modifié par  schumi57  le  26-01-2010  à  00:24 ] 
#2Carminas
Bonsoir

Normativement, rien à dire cela me semble 100% conform, sachant que j'imagine que la VMC est collective.

Vous pouvez éventuellement améliorer ce point facultatif :
- évitez de mettre prises et éclairage d'une même pièce sous un même ID, ainsi en cas de coupure d'un ID, vous avez toujours moyen d'éclairer la pièce.

Et si vous rechezchez quelques économies :
- du 1,5² 16A pourrait suffire pour la chaudière et les prises GTL
- il n'est pas obligatoire de mettre le sèche-linge sous un type A, ce qui vous permettrait du coup de faire l'économie d'un 63A. Si vous tenez au type A, cela revient moins cher de passer un autre ID 40A en tête A, plutôt que d'acheter un 63A.

@+
#3schumi57
Ok, merci a vous...
#4schumi57
Pas d'autre avis ou remarque ?
#5firmin
salut à tous ,

Carminas à tout dit.

Je n'ai qu'une chose à te dire shumi..

let there be rock.....

A+


   [ Message modifié par  firmin  le  26-01-2010  à  17:59 ] 
#6schumi57
Yeah !!! Rock N Roll !!!

T'es allez faire un tour dans le topic présentation toi...
#7firmin
re,

oui msieur et je suis un grand Fan aussi d'angus et sa bande

Bienvenue à toi sur Entraidelec

A+
#8Freud
Salut ...

erreur image erreur image erreur image erreur image erreur image

Cherchez l'erreur
#9schumi57
Je ne vais pas recréer un topic juste pour une question, qui plus est a la con certainement...

Bref... Ça se branche comment ce genre de bloc prise + interrupteur?

erreur image
Sur un circuit prise, un circuit lumière ou alors séparément a savoir la prise sur un circuit prise et l'interrupteur sur un circuit lumière...




   [ Message modifié par  schumi57  le  27-01-2010  à  23:30 ] 
#10Freud
Bonsoir Schumi,

Séparément, à moins que ce soit pour en faire une prise commandée, pour de l'éclairage exclusivement.
Mais je ne pense pas que tu aurais posé la question s'il s'agissait d'une prise commandée, puisque ces 2 éléments se retrouveraient raccordés l'un à l'autre.

Donc ils doivent bel et bien être séparés.

++
Fred
Tableau electrique appartement 80 m²
Page 1/2    

  Page suivante >