le  18-01-2010  à  23:04     #1
santxo
santxo
    8





bonsoir les élec !!!
dans une cuisine de restau neuve, j'ai des fours de 10 et 35 kw ansi qu'un lave vaisselle de 34 kw à alimenter en tri + n. quelle section de cable utiliser sachant que ces machines sont à 6 et 8 m de l'armoire ?
j'ai déja calculer l'intensité sur chaque machine et je me retrouve avec du 5g10² pour le gros four et le lave vaisselle.est ce possible ? sachant qu'on m'a dit d'utiliser du 10mm² pour une intensité comprise entre 40 et 62A
le  19-01-2010  à  08:37     #2
Carminas
Carminas
    4283





Bonsoir

Je ne suis pas spécialiste de ce type de branchement mais je peux vous donner un 1er avis.

Pour le petit four du 2,5 disj 20A devrai suffire
Pour le gros four et le LV, une protection 40A sera trop juste, donc il faudra à mon avis du 16² protégé par un disj 63A.

Je suis étonné qu'un lave-vaisselle, même professionnel consomme autant.

@+
le  19-01-2010  à  18:25     #3
loranm77
loranm77
    112





Bonjour,
vous trouverez sur ce lien des abaques pour le calcul de vos sections de câbles.
Cordialement
abaques section de câbles
le  19-01-2010  à  21:47     #4
santxo
santxo
    8





merci pour vos réponses.
l'abaque est bien pratique