Echanges et conseils en électricité



Discussion consultée  1495 fois, 2 réponses

Créer une discussion
Répondre

Interrupteur Differentiel saute pendant orage --> Immunité renforcée?

le  17-01-2010  à  16:42     #1
OlivierL
OlivierL
    5





Bonjour,
Voici mon problème: Il arrive qu’en cas d’orage, un de mes interrupteurs différentiels saute. Il s’agit d’un Merlin Gerin ID'clic 40A 30mA type AC ref 23160 monté en tête de rangée. Cette rangée comporte un disjoncteur D'clic 16A ref 20726 qui protège 2 prises dont une est pour mon congélateur. Et bien-sûr, cela ne saute que lorsque je suis en vacances…
Je vois 3 solutions possibles
1. Remplacer en tête de rangée le 23160 par le ID'clic 40A 30mA type A si ref 23161 qui est à immunité renforcée.
2. Sortir de la rangée le disjoncteur qui protège le congélateur, et y adjoindre le 23161 (à immunité renforcée) dans une autre partie du tableau. Sur le reste de la rangée, je garde mon 23160.
3. Je supprime de la rangée le disjoncteur 20726 qui protège mon congélateur et dans une autre partie du tableau, je mets le disjoncteur modulaire Multi 9 - Déclic Vigi si - 1 P+N - 16A ref 20569, aussi à immunité renforcée, qui, si je comprends bien, rempli la même fonction que l’interrupteur différentiel 23161 + disjoncteur D'clic 16A 20726

Pour moi, le 1 à l’air plus simple car j’ai juste à remplacer le module en tête de rangée. C’est ma solution préférée, si on me confirme que les Interrupteurs Différentiels à immunité renforcée ne doivent pas être utilisés uniquement pour les congélateurs, mais peuvent bien remplacer mon 23160 pour toute la rangée. Sinon, le 2 est moins cher que le 3, mais il faut que je vérifie si j’ai assez de place dans mon tableau.

Merci pour vos conseils !
Cordialement,
Olivier
le  17-01-2010  à  18:03     #2
Carminas
Carminas
    4283





Bonsoir

Aucun problème pour remplacer un ID quelconque par un ID à immunité renforcée.
Qui peut le plus peut le moins.

Attention cependant, un ID à immunité renforcée n'est pas une garantie absolue.

Il est par ailleurs surprenant qu'un seul ID saute. Etes vous certain qu'il n'y a pas un autre défaut.

@+
le  18-01-2010  à  09:21     #3
OlivierL
OlivierL
    5





Merci pour la confirmation Carminas. Je pars donc à priori sur la solution 1
Votre commentaire sur un autre défaut éventuel est tout à fait valide, je n'en n'ai aucune certitude. C'est effectivement toujours le même ID qui saute en cas d'orage, et celui de l'autre rangée ne bouge pas. Je ne vois pas pourquoi une rangée recevrait plus de surtension que l'autre, mais je ne sais pas trop comment identifier le problème...
Je me dis que peut-être un de mes ID se fait vieux et mérite un remplacement.
Merci,
Olivier
Lancer une discussion
Répondre