Installation mono ou triphasée

le  18-11-2008  à  10:55     #1
dclic10
dclic10
    8





Bonjour,

J'ai lu dans une conversation sur ce forum la phrase suivante :

"Le tri est aussi utile lorsque l'installation nécessite une puissance supérieure à 90 A.
En effet en mono, la puissance maximale délivré par les fournisseurs d'énergie et de 90 A avec un disjoncteur 60/90 A mono.
Pour avoir plus de puissance, il faudra donc passer à un abonnement tri avec un disjoncteur de branchement 30/60 tri. "

Je suis plutôt débutant en électricité et je ne comprends pas bien cette phrase !

Si on a une installation mono avec un DB 60/90 A on peut disposer de 90 A au maximum sur la phase,

Je ne comprends pas pourquoi vous écrivez "Pour avoir plus de puissance, il faudra donc passer à un abonnement tri avec un disjoncteur de branchement 30/60 tri."

Si on a un abonnement 30/60 tri, cela signifie t'il que l'on dispose d'un maximum de 60 A par phase ou alors d'un maximum de 20 A par phase ?

Avant on avait 90 A pour une phase en mono !

Merci pour vos réponses.

D'Clic
le  18-11-2008  à  17:50     #2
slymule
slymule
    3314





Salut dclic10 et bienvenue sur entraidelec,



Étant l'auteur de la fameuse phrase, je répond à ta question.


Citation :
Si on a une installation mono avec un DB 60/90 A on peut disposer de 90 A au maximum sur la phase,  Citation :

C'est bien ça!
Citation :
Je ne comprends pas pourquoi vous écrivez "Pour avoir plus de puissance, il faudra donc passer à un abonnement tri avec un disjoncteur de branchement 30/60 tri.

Si on a un abonnement 30/60 tri, cela signifie t'il que l'on dispose d'un maximum de 60 A par phase ou alors d'un maximum de 20 A par phase ?"
  Citation :


Avec un disjoncteur 30/60 tri, tu peux avoir jusque 60A par phase donc 180A disponible, le disjoncteur serait alors calibré sur 60A.(3*60A=180A).
Pour avoir 20A par phase, il faudrait un disjoncteur 10/30 tri calibré sur 20A et tu aurais 60A maximum disponible.(3*20A=60A).

En mono l'intensité maximum disponible corresponds au calibrage du disjoncteur
Exemple: Disjoncteur calibré à 30 A, en mono , c'est 30A max disponible.

En tri, l'intensité maximum disponible corresponds au calibrage du disjoncteur, mais pour chaque phase, il faudra donc multiplier par trois de manière à connaitre l'intensité max sur les trois phases.
Exemple: Disjoncteur calibré à 30 A, en tri, c'est 30A *3 phases, donc 90A max disponible.


J'espère avoir répondu à ton interrogation, si tu as besoin de précisions ou d'autre renseignement; n'hésites pas!

++
sly
   [ Message modifié par  slymule  le  18-11-2008  à  17:52 ] 
le  18-11-2008  à  19:49     #3
Anonyme
Anonyme
    169





Ok, merci pour cette réponse.

C'est maintenant bien clair dans ma tête.

D'Clic.
le  18-11-2008  à  19:50     #4
slymule
slymule
    3314





Content d'avoir pu te renseigner!

A l'avenir, si tu souhaites à nouveau intervenir sur le forum, penses à te connecter sous ton pseudo afin que ton message n'apparaisse pas comme venant d'un anonyme, c'est bien plus agréable

++
sly
   [ Message modifié par  slymule  le  18-11-2008  à  19:53 ] 