#1macguyle 13 janvier 2010 à 18h59 Bonjour à tous,
Assez "informé" sur les normes electriques en cours, je suis en train de construire ma maison (sauf le gros oeuvre), et j'en arrive au tableau electrique... Pouvez-vous me dire si la répartition des éléments de ce tableau est equilibrée, si rien ne manque ou choque ? Merci par avance pour votre aide !!!
#2RFcole 13 janvier 2010 à 19h08 bienvenue macguy
et plusieurs erreurs je commence : le type A DOIT être en 63A selon votre distribution pour le chauffage TOUS les départs doivent etre sous le même différentel si il y a un gestionnaire d'énezrgie ou un programmateur @+ #3macguyle 13 janvier 2010 à 19h12 Ok pour le chauffage... je ne savais pas.
Par contre pourquoi un 63A pour le type A ? #4RFcole 13 janvier 2010 à 19h47 Citation de macguy
Ok pour le chauffage... je ne savais pas. Par contre pourquoi un 63A pour le type A ? car il y a un troisième circuit spécialisé @+ #5macguyle 13 janvier 2010 à 20h16 #6Carminasle 13 janvier 2010 à 21h11 Bonsoir
Les prises GTL en circuit spécialisés sous un type A, on joue vraiment avec les frontière de l'interprétation de la norme. Ces circuits additionnels aux plaque et au LL dans l'esprit de la norme ne doivent pas consommer grand chose, ce qui est bien le cas du circuit prises GTL. Mais c'est vrai que la norme dit circuit non spécialisé (alors qu'elle accepterait sans problème le circuit des PC cuisines qui consomme nettement plus) et les prises GTL sont bien un circuit spécialisé. Mais si jamais vous tomber sur un consuel tatillon, il ne vaut mieux pas prendre de risque et faire comme indique mon ami RFCO. Pour en revenir à votre répartion, pas grand chose d'autre à redire. Eventuellement - mettre les VR sous 2 ID différents - sur certain gestionnaires la sortie ECS est déjà sous tension (si c'est le cas du votre, inutile de remettre un disj 2A pour le relais) - pas de sèche-linge ? @+ #7macguyle 13 janvier 2010 à 21h35 #8Carminasle 13 janvier 2010 à 22h16 #10macguyle 14 janvier 2010 à 16h37 Le HPI est conseillé mais pas obligatoire... si ? Avis sur tableau electrique / construction neuve
|