#1karxiste
Bonjour

Je termine mon installation, et je viens de réaliser le schéma unifilaire.
Pourriez-vous me dire ce que vous en pensez ?
Il y a t-il des erreurs ?

Pour le consuel, faut-il également fournir le schéma d'implantation ?

Merci pour vos réponses et commentaires !

#2bpconcept
bonjour,

le consuel vous demandera à coup sur un ID 63A type A, et non un 40A

@+++
#3snoop
Avec quelle logiciel, avez vous effectué ce schéma?
Je suis également en construction.

Merci pour réponse future.
#4slymule
Hello à tous,



Citation :
le consuel vous demandera à coup sur un ID 63A type A, et non un 40A  Citation :


Pour ce tableau l'ID en 40A suffi, nul besoin d'un 63A.
Type A en 40A:
Plaque, Lave linge, et max deux circuits non spécialisé, (circuit prise, lampe).

++
sly
#5bpconcept
Citation :
Citation de slymule 

Hello à tous,



Citation :
le consuel vous demandera à coup sur un ID 63A type A, et non un 40A  Citation :


Pour ce tableau l'ID en 40A suffi, nul besoin d'un 63A.
Type A en 40A:
Plaque, Lave linge, et max deux circuits non spécialisé, (circuit prise, lampe).

++
sly
 
  Citation :


et moi je te dit que non, le consuel demandera un 63A pour le type A. c'est pas moi qui l'invente
#6slymule
Autre remarque,

Il serait peut être bon de mettre tout les radiateurs sur le Premier ID, de cette manière si tu souhaites installer un gestionnaire pas fils pilote ce sera possible (il faut qu'ils soient tous issu du même ID pour ça).
Du coups, mettre la VMC, la hotte et les appliques cuisine sur le troisième ID (à la place des radiateur passés en ID1).
Comme cela ferait plus de 8000 W de chauffage le premier ID serait à passer en 63A au lieu de 40A.
Dans le cas ou le gestionnaire soit déjà prévu, ne pas oublier sa protection 2A (premier ID).
La hotte ne doit pas forcement être seul sur un circuit, elle peut être reprise sur un circuit prise cuisine par exemple.

++
sly
#7firmin
hello à tous,

l'inter diff40 A type A doit protéger suivant :
le circuit spécialisé de la cuisnière ou plaque de cuisson
le circuit spécialisé Lave linge
éventuellement deux circuits non spécialisés.

dans le cas particulier où cet Inter diff type A
est amené à protéger un ou deux circuits spécialisés supplémentaires
son courant assigné doit être égal à 63A



IL faudra revoir aussi la section des fils sous le sectionneur 63A
et passer à du 16mm²
A+


   [ Message modifié par firmin  le  12-01-2010  à  20:22 ] 
#8slymule


OK?
++
sly

Coucou firmin, encore croisé


   [ Message modifié par  slymule  le  12-01-2010  à  20:21 ] 
#9bpconcept
si le foisonnement dépasse 9KW (environ 40A), le consuel demandera un 63A. et c'est bien logique. je l'ai appris à mes dépends à mes débuts en électricité.

donc karxiste, laisse ton 40A, et fait ta priere avant que Mr consuel ne passe, surtout avec deux circuits non spécialisés en 20A








   [ Message modifié par  bpconcept  le  12-01-2010  à  20:32 ] 
#10slymule
Euh, et c'était quand tes débuts?... (humour OK °
Bref, quelqu'un passera bien par là pour trancher puisqu'on est pas d'accord.

Edite:

Citation :
surtout avec deux circuits non spécialisés en 20A  Citation :


Un circuit 20A n'est pas forcement un circuit spécialisé vois tu
Exemple: circuit prise en 2.5 mm², 8 prises max et disjoncteur 20A max

++
sly


   [ Message modifié par slymule  le  12-01-2010  à  20:44 ] 