#1karxistele 12 janvier 2010 à 18h09 Bonjour
Je termine mon installation, et je viens de réaliser le schéma unifilaire. Pourriez-vous me dire ce que vous en pensez ? Il y a t-il des erreurs ? Pour le consuel, faut-il également fournir le schéma d'implantation ? Merci pour vos réponses et commentaires !
#2bpconceptle 12 janvier 2010 à 18h50 bonjour,
le consuel vous demandera à coup sur un ID 63A type A, et non un 40A @+++ #3snoople 12 janvier 2010 à 18h53 Avec quelle logiciel, avez vous effectué ce schéma?
Je suis également en construction. Merci pour réponse future. #4slymulele 12 janvier 2010 à 20h01 Hello à tous,
le consuel vous demandera à coup sur un ID 63A type A, et non un 40A Pour ce tableau l'ID en 40A suffi, nul besoin d'un 63A. Type A en 40A: Plaque, Lave linge, et max deux circuits non spécialisé, (circuit prise, lampe). ++ sly #5bpconceptle 12 janvier 2010 à 20h08 Citation de slymule
Hello à tous, le consuel vous demandera à coup sur un ID 63A type A, et non un 40A Pour ce tableau l'ID en 40A suffi, nul besoin d'un 63A. Type A en 40A: Plaque, Lave linge, et max deux circuits non spécialisé, (circuit prise, lampe). ++ sly et moi je te dit que non, le consuel demandera un 63A pour le type A. c'est pas moi qui l'invente #6slymulele 12 janvier 2010 à 20h18 Autre remarque,
Il serait peut être bon de mettre tout les radiateurs sur le Premier ID, de cette manière si tu souhaites installer un gestionnaire pas fils pilote ce sera possible (il faut qu'ils soient tous issu du même ID pour ça).
Du coups, mettre la VMC, la hotte et les appliques cuisine sur le troisième ID (à la place des radiateur passés en ID1). Comme cela ferait plus de 8000 W de chauffage le premier ID serait à passer en 63A au lieu de 40A. Dans le cas ou le gestionnaire soit déjà prévu, ne pas oublier sa protection 2A (premier ID).
La hotte ne doit pas forcement être seul sur un circuit, elle peut être reprise sur un circuit prise cuisine par exemple.
++ sly #7firminle 12 janvier 2010 à 20h18 hello à tous,
l'inter diff40 A type A doit protéger suivant : le circuit spécialisé de la cuisnière ou plaque de cuisson le circuit spécialisé Lave linge éventuellement deux circuits non spécialisés. dans le cas particulier où cet Inter diff type A est amené à protéger un ou deux circuits spécialisés supplémentaires son courant assigné doit être égal à 63A IL faudra revoir aussi la section des fils sous le sectionneur 63A et passer à du 16mm² A+ [ Message modifié par firmin le 12-01-2010 à 20:22 ] #8slymulele 12 janvier 2010 à 20h20 OK? ++ sly Coucou firmin, encore croisé [ Message modifié par slymule le 12-01-2010 à 20:21 ]
#9bpconceptle 12 janvier 2010 à 20h31 si le foisonnement dépasse 9KW (environ 40A), le consuel demandera un 63A. et c'est bien logique. je l'ai appris à mes dépends à mes débuts en électricité.
donc karxiste, laisse ton 40A, et fait ta priere avant que Mr consuel ne passe, surtout avec deux circuits non spécialisés en 20A
[ Message modifié par bpconcept le 12-01-2010 à 20:32 ] #10slymulele 12 janvier 2010 à 20h34 Euh, et c'était quand tes débuts?... (humour OK Bref, quelqu'un passera bien par là pour trancher puisqu'on est pas d'accord. Edite: surtout avec deux circuits non spécialisés en 20A Un circuit 20A n'est pas forcement un circuit spécialisé vois tu Exemple: circuit prise en 2.5 mm², 8 prises max et disjoncteur 20A max ++ sly [ Message modifié par slymule le 12-01-2010 à 20:44 ] Schéma unifilaire
|