#1karxiste
Bonjour

Je termine mon installation, et je viens de raliser le schma unifilaire.
Pourriez-vous me dire ce que vous en pensez ?
Il y a t-il des erreurs ?

Pour le consuel, faut-il galement fournir le schma d'implantation ?

Merci pour vos rponses et commentaires !

#2bpconcept
bonjour,

le consuel vous demandera coup sur un ID 63A type A, et non un 40A

@+++
#3snoop
Avec quelle logiciel, avez vous effectu ce schma?
Je suis galement en construction.

Merci pour rponse future.
#4slymule
Hello tous,



Citation :
le consuel vous demandera coup sur un ID 63A type A, et non un 40A  Citation :


Pour ce tableau l'ID en 40A suffi, nul besoin d'un 63A.
Type A en 40A:
Plaque, Lave linge, et max deux circuits non spcialis, (circuit prise, lampe).

++
sly
#5bpconcept
Citation :
Citation de slymule

Hello tous,



Citation :
le consuel vous demandera coup sur un ID 63A type A, et non un 40A  Citation :


Pour ce tableau l'ID en 40A suffi, nul besoin d'un 63A.
Type A en 40A:
Plaque, Lave linge, et max deux circuits non spcialis, (circuit prise, lampe).

++
sly

  Citation :


et moi je te dit que non, le consuel demandera un 63A pour le type A. c'est pas moi qui l'invente
#6slymule
Autre remarque,

Il serait peut tre bon de mettre tout les radiateurs sur le Premier ID, de cette manire si tu souhaites installer un gestionnaire pas fils pilote ce sera possible (il faut qu'ils soient tous issu du mme ID pour a).
Du coups, mettre la VMC, la hotte et les appliques cuisine sur le troisime ID ( la place des radiateur passs en ID1).
Comme cela ferait plus de 8000 W de chauffage le premier ID serait passer en 63A au lieu de 40A.
Dans le cas ou le gestionnaire soit dj prvu, ne pas oublier sa protection 2A (premier ID).
La hotte ne doit pas forcement tre seul sur un circuit, elle peut tre reprise sur un circuit prise cuisine par exemple.

++
sly
#7firmin
hello tous,

l'inter diff40 A type A doit protger suivant :
le circuit spcialis de la cuisnire ou plaque de cuisson
le circuit spcialis Lave linge
ventuellement deux circuits non spcialiss.

dans le cas particulier o cet Inter diff type A
est amen protger un ou deux circuits spcialiss supplmentaires
son courant assign doit tre gal 63A



IL faudra revoir aussi la section des fils sous le sectionneur 63A
et passer du 16mm
A+


   [ Message modifi par firmin  le  12-01-2010    20:22 ] 
#8slymule


OK?
++
sly

Coucou firmin, encore crois


   [ Message modifi par  slymule  le  12-01-2010    20:21 ] 
#9bpconcept
si le foisonnement dpasse 9KW (environ 40A), le consuel demandera un 63A. et c'est bien logique. je l'ai appris mes dpends mes dbuts en lectricit.

donc karxiste, laisse ton 40A, et fait ta priere avant que Mr consuel ne passe, surtout avec deux circuits non spcialiss en 20A








   [ Message modifi par  bpconcept  le  12-01-2010    20:32 ] 
#10slymule
Euh, et c'tait quand tes dbuts?... (humour OK
Bref, quelqu'un passera bien par l pour trancher puisqu'on est pas d'accord.

Edite:

Citation :
surtout avec deux circuits non spcialiss en 20A  Citation :


Un circuit 20A n'est pas forcement un circuit spcialis vois tu
Exemple: circuit prise en 2.5 mm, 8 prises max et disjoncteur 20A max

++
sly


   [ Message modifi par slymule  le  12-01-2010    20:44 ] 