le  14-11-2008  à  18:48     #1
bruno72
bruno72
    5





Bonjour
J'ai mesuré avec une pince ampermétrique la consommation de mon ballon d'eau chaude monté en triphasé à un instant donné. La pince me donne 3.32 A.
Quelle est la formule pour calculer la puissance utilisée?
J'avoue que je m'y perd dans les Cos(phi) et racine cubique.
Merci
le  14-11-2008  à  19:55     #2
Freud
Freud
    5315





Salut Bruno et bienvenue

La formule est la suivante pour le calcul d'une puissance en triphasé :

P = U.I.(racine de 3).Cos(phi)


Désolé pour les symbôles, ils n'existent pas en langage HTLM

Ici le Cos(phi) est égal à 1 du fait qu'il s'agisse de simples résistances, donc c'est juste P=U.I.racine de 3

P = 400 x 3,32 x 1,73

P = 2300 Watts



Un moteur aurait eu un Cosinus Phi. Ces Cos(phi) sont notifiés sur les appareils quand il y en a un, les plaques à bornes.

++
Fred

   [ Message modifié par  Freud  le  15-11-2008  à  10:50 ] 
le  15-11-2008  à  10:12     #3
bruno72
bruno72
    5





Bonjour

Merci pour cette réponse simple. Cela va me permettre de faire la chasse aux KWs car on est stupéfait de la consommation de la maison.

Cordialement

Bruno


le  15-11-2008  à  10:57     #4
Freud
Freud
    5315





Ce fut un plaisir

Bonne chasse alors ! Tu nous diras qui a gagné
Combien en consommation si ce n'est pas trop indiscret ?
le  15-11-2008  à  14:59     #5
Anonyme
Anonyme
    169





Notre consommation annuelle dépasse le 10 000 KW en EJP
Avec comme appareils gourmands supposés, le ballon d'eau chaude, la VMC, le moteur de filtration de la piscine (annoncé à 1,5 Kwh) une pompe de relevage pour eaux usées, un accélérateur pour le chauffage central (on n'a pas de chauffage électrique).
Pour exemple on s'est absenté 6 jours la semaine dernière, la VMC était éteinte, il ne devait rester que le balon d'eau chaude, la pompe de relevage, le frigo, le congélateur
et la pompe de piscine.On a consommé en moyenne 8,5 Kw par jours. On a calculé que la piscine consommait 3,5 KW il reste 5 kw qui correspondent à 2 heures de chauffage du Ballon?
Sais-tu si je peux brancher un témoin d'utilisation sur le ballon d'eau chaude pour voir quand il consomme?

Cordialement
Bruno
le  15-11-2008  à  15:48     #6
Freud
Freud
    5315





re,

En effet c'est beaucoup !
Il serait plus pratique que tu s'identifie avant de rédiger tes messages

Oui tu peux mettre un témoin. Tu dois avoir un contacteur (relais heures-creuses) en triphasé donc. Il te faudra raccorder ton voyant entre le neutre et une des phases en sortie du contacteur.
Le voyant sera très certainement en 230 V, donc ne surtout le raccorder entre 2 phases sans quoi tu enverrais du 400 V dessus.

S'il te faut d'autres renseignements ou un schéma n'hésites pas (connecté cette fois )
++
le  15-11-2008  à  17:41     #7
slymule
slymule
    3314





Salut bruno72 et salut Freud,

Il me semble bien que...

En utilisant ton système Freud, le voyant sera allumé tout le temps des heures creuses. il ne verra pas quand le ballon consomme, mais lorsque le courant ira vers le chauffe eau.

Lorsque l'eau sera arrivé à température, que le thermostat aura coupé le jus sur la résistance, le ballon ne consommera plus, mais le voyant sera toujours allumé

Par contre je ne vois pas comment mettre un voyant qui ne s'allumerait que lorsque la résistance est sous tension
++
sly

le  15-11-2008  à  18:38     #8
Freud
Freud
    5315





Oups

Tu as raison ! Bah il faut alors raccorder le témoin directement sur le chauffe-eau.
Exemple ici (attention, là c'est du mono et non du tri) :

image/photo


Il faut juste refaire les cosses. S'il y a plusieurs résistances comme ici, se mettre sur les dernières cosses, celles qui n'ont qu'un seul fil.
Pour le tri, il faudra mettre le neutre sur le neutre de l'alimentation, pas sur une résistance, sinon 400V sur le témoin !
Attachement(s) : chauffe_eau.jpg   
le  15-11-2008  à  18:55     #9
slymule
slymule
    3314





Je venais juste d'ouvrir le bas de mon chauffe eau pour regarder lol
C'est effectivement la solution que j'allais proposer, mais je ne pense pas que j'aurais été jusqu'à prendre une photo
le  15-11-2008  à  18:58     #10
bruno72
bruno72
    5






Merci à vous pour ces précisions je vais suivre votre conseil de positionner un témoin entre phase et neutre juste derrière le ballon.
Je pourrais voir à quelle fréquence il s'allume.
J'envisage par ailleurs un nettoyage du ballon ,il parait qu'il faut le vider de temps en temps du calcaire sinon il chauffe le calcaire et non plus l'eau.

Cordialement

Bruno