Discussion consultée 5369 fois
17 messages
Deux chauffe eau sur un contacteur

Page 2/2    

< Page précédente  
#10cliclac
Rappel message précédent, cliquez pour afficher...
Ben pour le montage voyons.

Honnêtement c'est la première fois que je vois ce montage, le Consuel va lynché lui aussi si il voit ça.
#11slymule
Allez, si je ne trouve pas quelque chose de concret d'ici demain soir je prends le risque de me faire bruler vif sur la place publique de SD
Par contre si je le fais, ne m'asperge pas tout de suite d'essence s'il te plait!
Laisse au moins le temps aux autres d'aller à la pompe en chercher!

Affaire à suivre!

Bon dodo et ++
sly
#12cliclac


Bonne nuit.
#13cliclac
Bonjour,

alors verdict sur les réponses des collègues de SD?

#14slymule
Salut,

J'ai eu l'occasion de parler avec un électricien sur un chantier ce matin, il me disait qu'il avait justement parlé de ça avec un contrôleur du consuel il y a quelque temps et que ce dernier lui a dit que le seul point qui l'obligerait à refuser ce montage, c'est le fait que le contacteur CE supporte 20A, on ne peut donc pas y faire passer deux circuits protégés par un disjoncteur 20A chacun car le contacteur par lui même ne sera pas correctement protégé.
Maintenant je suppose que comme pour d'autres choses, d'un contrôleur à l'autre le discours risque de changer.


Sur SD, ce qui ressort des réponses que j'ai reçues:

-Une des personnes m'ayant répondu m'a dit avoir lu sur un forum que l'amont d'un contacteur ne pouvait pas être protégé par 2 disjoncteurs différents (la question était pour un tetrapolaire utilisé comme 2 bipolaires).
Il n'est pas sur que ce soit vrai mais trouve ça logique, tout simplement car pour couper le courant sur la partie puissance du contacteur, il y a deux actions à effectuer (couper les deux disjoncteurs).

-Même en admettant que le montage ne soit pas hors norme, le consuel ne va pas aimer cette "bidouille" et qu'il risque d'être très regardant sur le reste.

-Impossibilité de mettre les chauffe eau en marche forcer indépendamment.

Voila un condensé de ce que j'ai eu pour le moment, si je reçois d'autre réponse mettant d'autre chose en avant, je complèterai!

++
sly
#15slymule
Coup de théâtre suite au fait d'avoir expliqué sur SD ce que le contrôleur à dit à l'électricien que j'ai vu ce matin:

Il semblerait que contacteur soit bipolaire et non pas uni+neutre. Comme c'est un 20A, il peut donc supporter 20A par contact et non 20A en tout.
Deux protections 20A en amont du contacteur seraient donc possible, question puissance en tout cas...


Il semblerait donc que le seul hic soit au niveau des deux disjoncteurs en amont du contacteur, j'attends a présent des confirmations car c'était lu sur internet mais il y avait un doute!




   [ Message modifié par  slymule  le  12-11-2008  à  21:52 ] 
#16Freud
Attention !

Inspecteur Slymule mène l'enquête
#17slymule

Je m'autocite

Citation :
Citation de slymule 

Il semblerait donc que le seul hic soit au niveau des deux disjoncteurs en amont du contacteur, j'attends a présent des confirmations car c'était lu sur internet mais il y avait un doute!

  Citation :


D'après les réponse obtenues à cette question, il semblerait que ce ne soit pas interdit, a partir du moment ou au niveau du repérage du tableau ce soit clairement identifié...

Arf, il semblerait que seul le bon sens empêche ce montage alors...

Simplement que le montage en lui même n'est pas conventionnel, peut prêter à confusion, empêche la commande en marche forcé indépendante pour les deux chauffe eau, que dans le cas d'une défaillance du contacteur, ce sont les deux chauffe eau qui vont cracher de l'eau froide, que le consuel risque d'être plus regardant sur le reste de l'installation...

Mais qu'aucune norme ne l'interdise en tout cas...


++
Inspecteur slymule
Deux chauffe eau sur un contacteur

Page 2/2    