Deux chauffe eau sur un contacteur

Page 1/2    Suivante | Dernière page
le  10-11-2008  à  10:39     #1
slymule
slymule
    3314





Hello tout le monde,

Suite à une discussion que j'ai eu avec un agent EDF, je me pose une question car il m'a soumis une idée à laquelle je n'avais pas pensé...
D'après lui, il serait possible de commander deux chauffe eau avec un contacteur.
Considérant que le contacteur n'est ni plus ni moins qu'un interrupteur, il s'agirait d'envoyer les neutres de chacun des chauffes eau directement au chauffe eau et de faire passer les deux phase par le contacteur...

Personnellement, je suis loin d'être convaincu par ce montage... qu'en pensez vous?

Le contacteur va t'il supporter la puissance?
Problème en cas de tri si les phase ne sont pas les mêmes?
Le consuel que va t'il en penser?

Voici le montage en question:


image/photo

   [ Message modifié par  slymule  le  10-11-2008  à  10:43 ] 
Attachement(s) : double chauffe-eau.jpg   
le  10-11-2008  à  11:04     #2
Freud
Freud
    5315





Salut Sly,

Tu ne peux pas faire ce montage si comme ici tes phases se retrouvent réunies.
Dans ce cas il te faudra supprimer l'une des 2 protections à moins de trouver un relais heures creuses bipolaire pour conserver les phases bien séparées. Je doute que cela existe, faut voir.

Une autre solution est d'ajouter un contacteur bipolaire qui serait lui commandé par ton relais heures creuses. Tu n'aurais donc que ce contacteur en sortie des 2 disjoncteurs, chaque pôle ayant son propre chauffe-eau.

Je n'ai pas le temps de faire un schéma maintenant, mais je pense que tu vois ce dont je veux parler.

++
le  10-11-2008  à  11:19     #3
slymule
slymule
    3314





Merci Fred pour ta réponse,

Ce que je ne comprends pas dans ton explicatif, pourquoi dans ce cas mes phase se retrouveraient réunies, si c'était le cas, dans le schéma habituel, il y aurait court circuit entre phase et neutre?

Vu que le contacteur chauffe eau coupe les deux pôles séparément, neutre et phase dans le montage habituel et les deux phases chacune issues de leur protections respectives dans ce "drôle de montage" les deux phases restent donc bien distinctes?

++
sly
le  10-11-2008  à  15:55     #4
Freud
Freud
    5315





Ah ok, je n'avais pas tenu compte du fait que tu ne coupe plus le neutre, et que donc tu coupe bien 2 pôles différents.
Par contre il faudrait s'assurer que les normes autorisent bien la non coupure du neutre, et ça j'en doute fortement.





   [ Message modifié par  Freud  le  10-11-2008  à  15:55 ] 
le  10-11-2008  à  16:02     #5
slymule
slymule
    3314





Re,

Le fait que le neutre ne soit pas coupé, c'est bien le cas de le schéma du simple allumage...
Le neutre directement à la lampe et la phase qui passe par l'interrupteur, ben là, ce serait un peu la même chose, le neutre directement au chauffe eau et la phase par le contacteur
Les deux pôles de chaque circuits sont bien protégés par leur disjoncteurs respectif...

Faut que cliclac passe par là...

++
sly
le  10-11-2008  à  22:12     #6
cliclac
cliclac
    699





Bonsoir,

c'est simple 2 chauffe-eaux 2 contacteurs comme ça pas de casse tête.



Bof j'ai pas grand chose à dire sur ce montage.

Sans être certain je crois que la coupure du neutre est obligatoire pour le chauffe-eau au niveau du contacteur cela dit comme telle sur le schéma le système fonctionne.

Le contacteur va surement s'abimer très vite.

Et puis c'est pas dans les règles de l'art, un câblage comme celui-la prête à confusion.

Quand au Consuel j'ai un gros doute.

En conclusion pas de certitude absolue, mais je recommande d'éviter ce câblage.
   [ Message modifié par  cliclac  le  10-11-2008  à  22:14 ] 
le  10-11-2008  à  22:55     #7
slymule
slymule
    3314





Merci cliclac pour ton avis!

Rassure toi, je n'ai aucune intention de réaliser ce câblage
Comme tu le dis il prête à confusion...
Simplement je voudrais vraiment savoir s'il serait accepté par un consuel...
Si tu arrives à avoir des info et des certitudes, je suis preneur!!!
Si non je ferais un passage par SD pour avoir l'avis des "fou furieux"

++
sly
le  10-11-2008  à  23:15     #8
cliclac
cliclac
    699





Je pense que tu aura une réponse plus rapidement sur SD.

Je ne crois pas que le Consuel accepte ce montage.

J'ai fais des recherches je n'ai rien trouvé pour le moment.

Fait gaffe tout de même avec un tel schéma tu risque de te faire lynché.


   [ Message modifié par  cliclac  le  10-11-2008  à  23:18 ] 
le  10-11-2008  à  23:25     #9
slymule
slymule
    3314






Qu'est ce qu'il a mon schéma
Lynché pour le montage ou pour sa manière d'être représenté ?

Merci pour tes recherches, les miennes ne donnent rien non plus pour le moment
   [ Message modifié par  slymule  le  10-11-2008  à  23:31 ] 
le  10-11-2008  à  23:30     #10
cliclac
cliclac
    699





Ben pour le montage voyons.

Honnêtement c'est la première fois que je vois ce montage, le Consuel va lynché lui aussi si il voit ça.