#1number1
Bonjour a tous,

j'ai comme projet de piloter une entrée automate (24vdc), par un bp...(Non je n'ai pas le droit de toucher au programme.. )

celui-ci lancerait une tempo et un deuxieme appui sur le bp interromperait la tempo...

j'ai trouvé des télérupteurs avec auxiliaires Merlin-Gérin, mais par contre leur schéma de cablage est ...confus!!!

quelqu'un pourrait-il m'envoyer un schéma?
ou peut etre une meilleure idée?

merci!!!
#2Freud
Bonjour,

Je ne pas sûr de bien comprendre. Pourquoi passer par un télérupteur ? S'il sert à maintenir le 24 v en entrée de l'automate pour ne pas mettre un simple inter à la place du BP ?

Il doit nous manquer quelques éléments

++
#3number1
la tempo doit limiter la duree de vibration d'une benne afin de ne pas "endommager"la mecanique..
actuellement, lóperateur doit garder son doigt sur le BP...
#4Freud
Re,

donc j'imagine que si c'est un BP actuellement c'est pour éviter qu'elle reste en vibration, par sécurité. Le passage par un télérupteur reviendra au même qu'avec un commutateur puisque l'opérateur devra ré-intervenir pour l'arrêter.
Quitte à perdre en sécurité, les 2 revenant au même, je privilégierais la mise en place d'un commutateur 2 positions à la place du BP

image/photo


++
#5number1
Merci ,
sans tempo alors? le client insiste bien...

#6firmin
bonsoir,

voila un ptit schéma avec une tempo Legrand.
1 poussoir Marche
1 poussoir Arret
j'ai juste une petite crainte que la tempo reparte après un arret par poussoir Arret
mais je pense que ça doit juste arreter jusqu'à la prochaine demande de Marche
donc si c'est le cas ....impec.



mais il y a bien sûr une autre solution
avec un relais RTH schneider et un inter clic clac ( photo freud )
dans ce cas vous mettez l'inter sur ON , la tempo fait son cycle
vous pouvez bien sûr arreter en cours de cycle.
à la fin d'un cycle, il faut bien sûr faire OFF / ON à l'inter pour relancer...



Sur les fils Gris des schémas vous raccordez les deux fils que vous aviez sur votre poussoir
voir aussi si il y avait un seul contact sur votre BP ????
si non relayage...

perso ,je préfère la première solution...

A+

http://docdif.fr.grpleg.com/general/legrand-fr/NP-FT-GT/291829-04.pdf

http://eshop.cebeo.be/artpdf/all_fr/391082.pdf


   [ Message modifié par firmin  le  11-01-2010  à  22:55 ] 
#7number1
Merci a tous de votre aide...
ke pense revenir souvent sur ce site!!!

Bon WE et encore merci a tous!