Différence entre disjoncteur EDF et disjoncteur de branchement

#1Nexus27
Bonsoir à tous,

Je me pose une petite question après avoir lu l'article sur la GTL (http://entraidelec.com/article-70-La-GTL-Gaine-Technique-de-Logement.html). Je suis en train de rénover mon installation et je vais bientôt m'attaquer à cette partie.

Mon attention s'est portée sur le schéma tout en bas de la page (exemples de réalisations) dans lequel je n'ai pas bien compris la légende en violet relative au disjoncteur EDF. Il est en effet indiqué qu'il se trouve à l'extérieur et il y a malgré tout sur la photo un autre disjoncteur général. Or, pour moi, c'est une seule et même chose, je suis donc un peu perdu...

Pour que vous sachiez tout, ce point m'intéresse car j'ai justement un vieux compteur et un vieux disjoncteur à la cave qu'ERDF ne veut pas me ramener au niveau de la future GTL (trop de longueur de câble à l'intérieur de la maison parait-il...). Donc, en résumé, est-ce qu'il faut que j'ajoute un autre disjoncteur au niveau de ma GTL?

Merci d'avance pour votre aide.
#2firmin
Bonsoir Nexus ,

en admettant que vous ayez plusieurs Inters Dif dans votre tableau.
dans votre cas il faudrait installer dans votre tableau, pour creer une
coupure générale ,1 interrupteur Sectionneur en fonction de l'intensitée
maximale de votre disjoncteur général.

exemple si vous avez soit un disjoncteur 15 / 45 ou un 30 /60
vous installez un inter sectionneur de 63A

par contre si vous êtes bien équipés de plusieurs Inters Diffs vous pourriez
voir à remplacer le disjoncteur 500ma actuel par un 500mA Sélectif
pour un confort de sélectivitée avec les 30mA
à mois que ce soit déjà le cas ...

A+


   [ Message modifié par firmin  le  06-01-2010  à  19:19 ] 
#3Nexus27
Bonsoir Firmin,

Merci beaucoup pour cette réponse rapide. Sur mon tableau, j'ai en effet prévu de mettre des inters difs (1 de 63A, 2 de 40A type AC et 1 40A type A). Du coup, je pense que je vais changer le vieux disjoncteur à la cave non sélectif et le ramener dans ma GTL qui se trouve à l'entrée de ma maison.

En fait, mon trouble venait de cette différence faite dans la légende entre disjoncteur EDF et disjoncteur principal. Mais bon, pas grave, je vois ce que je vais faire dans mon cas.

Petite question supplémentaire (j'en profite :)), je pensais mettre du 16mm² pour mon alimentation. J'ai un abonnement à 6Kw mais je ne sais pas à quelle intensité ça correspond. Je pense mettre un disjoncteur 30/60 mais comment être sûr que je ne me trompe pas, à la fois pour le câble et le disjoncteur?

Merci encore.

Nexus
#4firmin
re,

si votre compteur est à la cave , il faudra laisser le disijoncteur général à côté

6KVA équivalent à 30A.
9KVA................45A
12KVA...............60A
18KVA...............90A

il faut savoir aussi vos besoins : chauffage électrique et quelle puissance ?
équipement gourmand en puissance ?
ensuite la section dépendra donc de l'intensitée admissible du disjoncteur installé
et de la longueur du cable jusqu'au tableau de répartition .

A+


   [ Message modifié par  firmin  le  06-01-2010  à  20:38 ] 
#5Freud
Bonsoir,

Avec les avatars je croyais au 1er regard que Firmin se parlait tout seul L'habitude ..

Un p'tit calcul rapide. P=UxI, soit I=P/U, soit I = 6000/230 = 26A.
Si les 6 kw vous suffisent amplement, vous pouvez opter pour un 15/45A réglé à 30A.
Du 10mm² suffirait à supporter les 45A maxi du disjoncteur, s'il est à moins 20 mètres du tableau, enfin 22 à en juger par ce tableau.




++


   [ Message modifié par  Freud  le  06-01-2010  à  20:43 ] 
#6firmin
Salut freud ,

même plus besoin de faire le calcul ....


Salut firmin tu vas bien ? ouè ouè ça va et toi .....
#7Nexus27
Bonjour,

Super, merci pour ces infos. A vrai dire, j'ai le guide Promotelec mais je viens de déménager et je n'arrive plus à remettre la main dessus... Petit problème logistique quoi...

Pour répondre à la question de Firmin, je n'ai pas de chauffage électrique ni de ballon d'EC électrique. J'ai en revanche une plaque vitrocéramique ou induction + l'électroménager habituel. Je ne sais pas si 6 Kw suffisent, c'est ce que m'avait donné EDF.

Pour le disjoncteur, je crois avoir un 30/60 qu'on m'avait donné. ça marche quand même réglé sur 30A? Ce n'est pas un disjoncteur trop "puissant". J'imagine que c'est bon mais les voies de l'électricité étant parfois impénétrables, je préfère m'en assurer auprès de ceux qui savent .

@+
#8Freud
Salut,

S'il est conforme c'est bon. Il sera réglé et plombé par les agents ERDF.

++
#9firmin
salut à tous,

un disj. 15/45 vous aurai suffit.
si vous installé votre 30/60 n'oubliez pas que la section du cable sera en fonction
donc de 60A même si votre disj. est calibré à 30A .
à voir aussi si votre 30/60 est sélectif.

A+


   [ Message modifié par  firmin  le  07-01-2010  à  18:09 ] 
#10Nexus27
bonsoir,

Je ne l'ai pas sous les yeux mais c'est un Legrand Baco et je suis quasiment sûr qu'il est sélectif (d'ailleurs, je ne sais pas si ce modèle existe autrement qu'en S).

Donc, si c'est bien un 30/60A (c'est plutôt ça dont je ne suis finalement pas sûr), je passerai en 16mm². Sinon, ce sera du 10mm².

Merci beaucoup pour votre aide à tous les 2 et bravo pour la qualité du site (site sur lequel je pense que je ferai régulièrement un tour car quelque questions supplémentaires risquent d'arriver au fil de mes travaux ).

@+
Différence entre disjoncteur EDF et disjoncteur de branchement