Discussion consultée 2560 fois 10 messages Différence entre disjoncteur EDF et disjoncteur de branchement
Diff%E9rence+entre+disjoncteur+EDF+et+disjoncteur+de+branchement
#1Nexus27le 06 janvier 2010 à 18h51 Bonsoir à tous,
Je me pose une petite question après avoir lu l'article sur la GTL (http://entraidelec.com/article-70-La-GTL-Gaine-Technique-de-Logement.html). Je suis en train de rénover mon installation et je vais bientôt m'attaquer à cette partie. Mon attention s'est portée sur le schéma tout en bas de la page (exemples de réalisations) dans lequel je n'ai pas bien compris la légende en violet relative au disjoncteur EDF. Il est en effet indiqué qu'il se trouve à l'extérieur et il y a malgré tout sur la photo un autre disjoncteur général. Or, pour moi, c'est une seule et même chose, je suis donc un peu perdu... Pour que vous sachiez tout, ce point m'intéresse car j'ai justement un vieux compteur et un vieux disjoncteur à la cave qu'ERDF ne veut pas me ramener au niveau de la future GTL (trop de longueur de câble à l'intérieur de la maison parait-il...). Donc, en résumé, est-ce qu'il faut que j'ajoute un autre disjoncteur au niveau de ma GTL? Merci d'avance pour votre aide. #2firminle 06 janvier 2010 à 19h11 Bonsoir Nexus ,
en admettant que vous ayez plusieurs Inters Dif dans votre tableau. dans votre cas il faudrait installer dans votre tableau, pour creer une coupure générale ,1 interrupteur Sectionneur en fonction de l'intensitée maximale de votre disjoncteur général. exemple si vous avez soit un disjoncteur 15 / 45 ou un 30 /60 vous installez un inter sectionneur de 63A par contre si vous êtes bien équipés de plusieurs Inters Diffs vous pourriez voir à remplacer le disjoncteur 500ma actuel par un 500mA Sélectif pour un confort de sélectivitée avec les 30mA à mois que ce soit déjà le cas ... A+ [ Message modifié par firmin le 06-01-2010 à 19:19 ] #3Nexus27le 06 janvier 2010 à 20h17 Bonsoir Firmin,
Merci beaucoup pour cette réponse rapide. Sur mon tableau, j'ai en effet prévu de mettre des inters difs (1 de 63A, 2 de 40A type AC et 1 40A type A). Du coup, je pense que je vais changer le vieux disjoncteur à la cave non sélectif et le ramener dans ma GTL qui se trouve à l'entrée de ma maison. En fait, mon trouble venait de cette différence faite dans la légende entre disjoncteur EDF et disjoncteur principal. Mais bon, pas grave, je vois ce que je vais faire dans mon cas. Petite question supplémentaire (j'en profite :)), je pensais mettre du 16mm² pour mon alimentation. J'ai un abonnement à 6Kw mais je ne sais pas à quelle intensité ça correspond. Je pense mettre un disjoncteur 30/60 mais comment être sûr que je ne me trompe pas, à la fois pour le câble et le disjoncteur? Merci encore. Nexus #4firminle 06 janvier 2010 à 20h36 re,
si votre compteur est à la cave , il faudra laisser le disijoncteur général à côté 6KVA équivalent à 30A. 9KVA................45A 12KVA...............60A 18KVA...............90A il faut savoir aussi vos besoins : chauffage électrique et quelle puissance ? équipement gourmand en puissance ? ensuite la section dépendra donc de l'intensitée admissible du disjoncteur installé et de la longueur du cable jusqu'au tableau de répartition . A+ [ Message modifié par firmin le 06-01-2010 à 20:38 ] #5Freudle 06 janvier 2010 à 20h42 Bonsoir,
Avec les avatars je croyais au 1er regard que Firmin se parlait tout seul Un p'tit calcul rapide. P=UxI, soit I=P/U, soit I = 6000/230 = 26A. Si les 6 kw vous suffisent amplement, vous pouvez opter pour un 15/45A réglé à 30A. Du 10mm² suffirait à supporter les 45A maxi du disjoncteur, s'il est à moins 20 mètres du tableau, enfin 22 à en juger par ce tableau. ++ [ Message modifié par Freud le 06-01-2010 à 20:43 ]
#6firminle 06 janvier 2010 à 21h02 Salut freud ,
même plus besoin de faire le calcul .... Salut firmin tu vas bien ? ouè ouè ça va et toi ..... #7Nexus27le 07 janvier 2010 à 08h25 Bonjour,
Super, merci pour ces infos. A vrai dire, j'ai le guide Promotelec mais je viens de déménager et je n'arrive plus à remettre la main dessus... Petit problème logistique quoi... Pour répondre à la question de Firmin, je n'ai pas de chauffage électrique ni de ballon d'EC électrique. J'ai en revanche une plaque vitrocéramique ou induction + l'électroménager habituel. Je ne sais pas si 6 Kw suffisent, c'est ce que m'avait donné EDF. Pour le disjoncteur, je crois avoir un 30/60 qu'on m'avait donné. ça marche quand même réglé sur 30A? Ce n'est pas un disjoncteur trop "puissant". J'imagine que c'est bon mais les voies de l'électricité étant parfois impénétrables, je préfère m'en assurer auprès de ceux qui savent @+ #8Freudle 07 janvier 2010 à 10h06 Salut,
S'il est conforme c'est bon. Il sera réglé et plombé par les agents ERDF. ++ #9firminle 07 janvier 2010 à 18h08 salut à tous,
un disj. 15/45 vous aurai suffit. si vous installé votre 30/60 n'oubliez pas que la section du cable sera en fonction donc de 60A même si votre disj. est calibré à 30A . à voir aussi si votre 30/60 est sélectif. A+ [ Message modifié par firmin le 07-01-2010 à 18:09 ] #10Nexus27le 07 janvier 2010 à 21h08 bonsoir,
Je ne l'ai pas sous les yeux mais c'est un Legrand Baco et je suis quasiment sûr qu'il est sélectif (d'ailleurs, je ne sais pas si ce modèle existe autrement qu'en S). Donc, si c'est bien un 30/60A (c'est plutôt ça dont je ne suis finalement pas sûr), je passerai en 16mm². Sinon, ce sera du 10mm². Merci beaucoup pour votre aide à tous les 2 et bravo pour la qualité du site (site sur lequel je pense que je ferai régulièrement un tour car quelque questions supplémentaires risquent d'arriver au fil de mes travaux @+ Différence entre disjoncteur EDF et disjoncteur de branchement
|