Chutes de tension anormale sur un restaurant!

le  06-01-2010  à  13:30     #1
stefou
stefou
    4





Bonjour,

j'ai un ami qui possède un restaurant depuis 1 an environ. Depuis 4 mois, son installation électrique déconne complètement:
- Forte Baisse de tension sur l'éclairage aléatoirement en salle ou en cuisine (des tubes fluos ont déjà complètement cramé). Certains luminaires éclairent beaucoup tandis que d'autres éclaires très peu, toujours de manière aléatoire.
- Disjonction "sans raison" du disjoncteur général Tarif jaune au TGBT.
- Les blocs secours en salle s'allument puis s'éteignent.

Edf est passé et un diagnostic général a été réalisé au niveau de l'alimentation général(mise en place d'un enregistreur pendant 48h), et aucun problème n'a pu être détecté (Les niveaux de tension sont stables et les courants sont équilibrés par phase). Aussi, il n'y a pas de problème d'harmoniques au sein du réseau et un resserrage a été effectué au TGBT.

La dernière disjonction du disjoncteur général a eu lieu pendant la nuit, tout était éteint sauf:
- Groupe froid, frigo, climatisation, quelques frigos par ci par là.

Je pense que c'est une de ces machines qui pose problème, qu'en pensez vous? Quelqu'un a t'il déjà eu un cas similaire?

Merci beaucoup pour vos réponses, son restaurant est prêt a cramé!
le  06-01-2010  à  13:39     #2
circus
circus
    340





bonjour,

les variations dont vous parlez au niveau de la lumiere font penser a une rupture de neutre

il serait bon de recontroler l'ensemble des serrages

et de verifier qu'il n'y ai pas un soucis au niveau de l'appareillage du tgbt

ou bien si il n'y a pas un fil ( neutre ) sectionné quelque part
le  06-01-2010  à  14:15     #3
stefou
stefou
    4





Merci pour votre réponse rapide.
J'ai aussi tout de suite pensé à une rupture de neutre ou a un mauvais serrage du conducteur neutre en amont, mais les serrages ont été tous revu (Par EDF au niveau du comptage et par organisme de contrôle au niveau de l'armoire) et aucune anomalie n'a été détectée à ce niveau. Du coup, je vois pas à par un récepteur peut etre qui renvoie un défaut sur le réseau?
le  06-01-2010  à  18:44     #4
firmin
firmin
    5384





Salut à tous,

ça ressemble pourtant bien a une coupure de neutre cette affaire.
il faudrait voir aussi si cela se produit que sur l'éclairage ( ballast cramés )
d'autres équipement ont ils été touchés ?
sur quel type de disjoncteur sont repris ces éclairages ? mono ou tetrapolaire ?
si c'est du tetra il faut poursuivre les investigations au niveau du cablage
boites de dérivation ....
voir aussi si il y a des contacteurs au niveau éclairage ( un neutre qui colle mal )
de plus ,même si vous trouvez le problème il y aura certainement d'autres
règlettes fluos qui claqueront car avec ce qu'elles ont déjà du prendre
en surtension les ballasts n'en n'ont sûrement plus pour longtemps.
y a t'il eu un contrôl avec appareil thermographique ?

A+
le  06-01-2010  à  19:31     #5
lerandoneur
lerandoneur
    334





Bonjour a tous
J'ai vu un mauvais contact sur un disjoncteur et que sur le neutre!!!
Il faut tout regarder, tout contrôler! sur cette ligne!!
C'est bien une rupture de neutre!!
ATTENTION cela va s'aggraver!!A faire rapidement!
le  06-01-2010  à  19:51     #6
stefou
stefou
    4





Les disjoncteurs généraux éclairages sont des tétrapolaires suivis de différents Uniphasés + Neutre, sans contacteur intermédiaire. Les boites de dériv en aval sont toutes équipées de système Wagos, ce qui limite grandement le risque de mauvais contact. Le restaurateur a eu la surprise ce matin en arrivant a son restaurant de voir son disjoncteur général disjoncté, alors que rien ne tournait puisque le restaurant est fermé la nuit. Seul tourne la nuit les groupes froid, la clim, quelques frigos branchés sur prises, la machine a café... J'en conclu que si le disjoncteur général a disjoncté pendant la nuit alors qu'aucun éclairage ni four etc n'était en fonctionnement, le problème viendrait d'une de ces machines? (Sachant que du coté d'EDF, on est a priori OK).
Je vais demain sur site essayer de voir un peu plus loin, je vous tiens au courant, en tout cas merci encore.
le  06-01-2010  à  20:00     #7
firmin
firmin
    5384





re à tous

le général est bien équipé d'un diff " retardé" ?

à voir , sélectivitée entre les diffs du TGBT et le Diff générale.

faire aussi des mesures au contrôleur d'isolement car certains appareils

ont peut être déjà bien dégusté ...

A+



   [ Message modifié par firmin  le  06-01-2010  à  20:07 ] 
le  06-01-2010  à  20:39     #8
stefou
stefou
    4





Ouaip, différentiel 1A retardé 160ms et sélectivité totale entre les différents niveaux de distribution.


   [ Message modifié par  stefou  le  06-01-2010  à  20:41 ] 