Inter. Diff pour circuit extérieur
4283 BOnjour
La norme dit :
Le nombre et le courant assigné des interrupteurs différentiels 30 mA non dédiés à certaines fonctions spécifiques (congélateur, informatique, etc...) protégeant les circuits des locaux d'habitation, sont au minimum ceux indiqués dans le tableau suivant :
Tableau 771E – Choix des interrupteurs différentiels
Je ne vois nulle part écrit que l'
ID protégeant les circuits extérieur ne fait pas partie de ce décompte.
@+
[ Message modifié par Carminas le 05-01-2010 à 09:15 ]
11 OK, merci. Je me posais juste la question parce que ça fera un
ID très peu chargé (5 lampes et 7 prises, dans mon cas). Comme le type A prend au maximum 2 circuit spécialisés et 2 non spécialisés, tout le reste (1 chauffe eau, 2 sèche-serviettes, toutes les prises et tout l'éclairage intérieurs) sera réparti sur 2
ID AC. Il m'aurait donc semblé logique que l'
ID dédié aux applications extérieures vienne en plus.
Mais bon, d'un autre, côté, avec une puissance souscrite de 6 kW, je ne vais pas tirer comme un malade sur les circuits !
4283 Le nombre d'
ID est un nombre minimum.
Si vous pensez que pour une exploitation correcte de votre installation, il en faut un de plus n'hésitez pas à en ajouter un.
@+