Inter. Diff pour circuit extérieur

Page 2/2    

< Page précédente  
#10seboseb
Rappel message précédent, cliquez pour afficher...
OK, c'est comme au rugby, y'a la norme et y'a l'esprit de la norme... Dans un cas comme dans l'autre, l'arbitre (avec sifflet ou avec multimètre) est pépondérant, ce qui laisse une part à l'aléatoire...
Cependant, comme il me semble en effet vraiment logique de mettre tout l'extérieur sur le même ID, je crois que je vais le faire. Merci !
Par contre, c'est vraiment certain qu'il compte dans le décompte total des ID ?


   [ Message modifié par  seboseb  le  05-01-2010  à  00:28 ] 
#11Carminas
BOnjour

La norme dit :

Le nombre et le courant assigné des interrupteurs différentiels 30 mA non dédiés à certaines fonctions spécifiques (congélateur, informatique, etc...) protégeant les circuits des locaux d'habitation, sont au minimum ceux indiqués dans le tableau suivant :

Tableau 771E – Choix des interrupteurs différentiels

Je ne vois nulle part écrit que l'ID protégeant les circuits extérieur ne fait pas partie de ce décompte.

@+


   [ Message modifié par  Carminas  le  05-01-2010  à  09:15 ] 
#12seboseb
OK, merci. Je me posais juste la question parce que ça fera un ID très peu chargé (5 lampes et 7 prises, dans mon cas). Comme le type A prend au maximum 2 circuit spécialisés et 2 non spécialisés, tout le reste (1 chauffe eau, 2 sèche-serviettes, toutes les prises et tout l'éclairage intérieurs) sera réparti sur 2 ID AC. Il m'aurait donc semblé logique que l'ID dédié aux applications extérieures vienne en plus.

Mais bon, d'un autre, côté, avec une puissance souscrite de 6 kW, je ne vais pas tirer comme un malade sur les circuits !
#13Carminas
Le nombre d'ID est un nombre minimum.

Si vous pensez que pour une exploitation correcte de votre installation, il en faut un de plus n'hésitez pas à en ajouter un.

@+