#1seboseble 03 janvier 2010 à 14h59 Rebonjour,
une autre question me turlupine. Le guide promotélec indique qu'on doit mettre un inter. diff spécifique pour les circuits situés "à l'extérieur et non attenants au logement". Questions : 1 - cet inter-diff doit-il venir en plus des 3 type AC et du type A obligatoires (maison de + de 100m2) ? 2 - dois-je y raccorder mes prises et éclairages extérieurs (extérieurs, mais attenants au logement) ? 3 - dois-je y mettre l'éclairage et les prises du garage (garage non attenant... mais circuits à l'intérieur !) 4- Dois-je y mettre le circuit de ma pompe de relevage (pompe logée dans une station enterrée dehors) Merci d'avance pour vos éclaircissements. Sébastien [ Message modifié par seboseb le 03-01-2010 à 14:59 ] #2firminle 03 janvier 2010 à 15h09 re,
oui il faut mettre un diff spécifique aux circuits extérieurs. par contre si vous avez un tableau dans votre garage ,la coupure générale peut être un diff et vous pouvez juste mettre un disjoncteur au départ du tableau général pour alimenter le cable. A+ #3seboseble 03 janvier 2010 à 15h13 Re,
pas de tableau dans le garage (petit garage, proche de la maison, 3 prises et une lampe...). Je sèche toujours : les circuits du garges sont-ils concernées ? Ce ne sont pas vraiment des circuits extérieurs, au sens ou c'est un endroit clos et couvert. Comment faut-il le comprendre ? Merci ! sébastien #4firminle 03 janvier 2010 à 15h49 re,
la protection des circuits extérieurs alimentant des installtions non fixées au batiment doit être distincte de celle des circuits intériurs. votre garage n'étant pas attenant ..... vous pouvez rassembler tous vos circuits extérieurs sous le même ID . A+ #5seboseble 03 janvier 2010 à 18h17 Merci. Ca me semble logique en effet. Dernière chose : est-ce pénalisant si je rassemble sous un même ID les circuits de mon garage non attenant et les prises et lampes extérieures (posées sur les murs de la maison, mais à l'extérieur) ? #6firminle 03 janvier 2010 à 19h00 re,
la norme dit ," la protection des circuits extérieurs non fixées au batiment " je pense que vous pouvez mettre quand même vos éclairages et PC extérieurs avec le garage sous le même ID. A+ #7seboseble 04 janvier 2010 à 18h31 Merci Firmin,
je vais y songer... mais la réglementation n'étant pas logique à 100%, je crois que je vais m'en tenir au texte "à la lettre". Ca serait dommage d'avoir une contre-visite CONSUEL à cause de ça... Donc je vais remettre mes éclairages et prises ext (ceux fixés sur la maison) dans d'autres circuits d'éclairages et de prises. Et réserver l'ID spécifique au circuit de prises du garage et à l'éclairage du garage. Bonne soirée, Seb #8Carminasle 04 janvier 2010 à 20h18 Bonsoir
Personnellement je mettrai un ID dédié à l'extérieur avec dessous : - les circuits attenants à la maison (prises ou éclairages) - les circuits attenants au garage (prises ou éclairages) - les circuits non attenants à la maison et au garage (prises ou éclairages) - la pompe de relevage - le circuit portail électrique si vous en avez un - le circuit interphone ou visiophone si vous en avez un L'esprit de la norme est de ne pas perturber le fonctionnement intérieur de l'habitation avec des circuits extérieurs plus particulierement sujets à défaut. Cet ID compte dans le décompte total des ID. @+ #9firminle 04 janvier 2010 à 20h46 Salut Carminas ,
tout à fait d'accord. ce qui est interressant dans le texte c'est que si vous n'avez que des prises ou éclairage extérieurs fixées au batiment ,vous n'avez pas l'obligation de mettre un Diff dédié Extérieur . A+ #10seboseble 05 janvier 2010 à 00h27 OK, c'est comme au rugby, y'a la norme et y'a l'esprit de la norme... Dans un cas comme dans l'autre, l'arbitre (avec sifflet ou avec multimètre) est pépondérant, ce qui laisse une part à l'aléatoire...
Cependant, comme il me semble en effet vraiment logique de mettre tout l'extérieur sur le même ID, je crois que je vais le faire. Merci !
Par contre, c'est vraiment certain qu'il compte dans le décompte total des ID ? [ Message modifié par seboseb le 05-01-2010 à 00:28 ] Inter. Diff pour circuit extérieur
|