le  03-01-2010  à  14:51     #1
seboseb
seboseb
    11





Bonjour, et merci pour la qualité de ce site et de ce forum.

Je suis novice et je vais faire l'électricité de ma future maison. Je planche actuellement sur le tableau élec. Conformément aux recommandations du guide Promotélec, je vais faire 1 circuit spécialisé 32 A et 3 circuits 16 A : 1 pour le lave-vaisselle, 1 pour le lave-linge, 1 pour le congélateur (pas de four, cuisinière déjà alimentée en 32A)

J'ai lu ici que si on prévoit un circuit spécialisé pour le congélo, il faut impérativement un inter. diff. spécifique de type HI, rien que pour ce circuit. Or mon guide promotélec, acheté il y a deux mois, n'en parle pas, et l'additif non plus.

Ma question est donc : c'est vraiment une obligation, cet inter. diff. HI ou juste une pratique courante ?

Merci d'avance,
Sébastien

le  03-01-2010  à  15:01     #2
firmin
firmin
    5384





Citation :
Citation de seboseb 


J'ai lu ici que si on prévoit un circuit spécialisé pour le congélo, il faut impérativement un inter. diff. spécifique de type HI, rien que pour ce circuit. Or mon guide promotélec, acheté il y a deux mois, n'en parle pas, et l'additif non plus.

  Citation :


bonjour, vous avez lu ça où ici ?


non le HPI n'est pas obligatoire pour le congèl. il est simplement recommandé.

A+
le  03-01-2010  à  15:10     #3
seboseb
seboseb
    11





Bonjour, merci de votre réponse.
J'ai lu ça ici :
http://entraidelec.com/schema-3-Tableau-electrique-avec-chauffe-eau-en-heures-creuses.html

Sous le schéma, on trouve un texte dont voici un extrait (le surlignage en gras est de moi):
En bout de la troisième rangée, un disjoncteur différentiel HI (Haute immunité) sur lequel on raccordera le congélateur. Ce disjoncteur à la particularité d'éviter les disjonctions intempestives.
La norme ne l'impose que dans le cas ou la prise congélateur et prédéfinie à l'avance, en somme, si dans votre tableau un disjoncteur est dédié au congélateur. C'est alors ce type de disjoncteur qu'il faudra mettre.
Le disjoncteur de classe HI est aussi recommandé pour le matériel informatique et autres appareils nécessitant une continuité de service comme le congélateur.


Alors, erreur du webmaster... ou bien des choses m'échappent ???
le  03-01-2010  à  15:39     #4
firmin
firmin
    5384





re,

il est vrai que les textes sont un peu confus à ce sujet .
notement:

lorsque l'alimentation du congéléteur est définie. il convient de prévoir un circuit
spécialisé protégé par DDR 30ma spécifique à ce circuit.de préférence àimmunitée
renforcée (type HI) ,afin de pallier les conséquences sanitaires sur les aliments
consécutives à des coupures indésirables .


on peut mettre un type A à la place du HPI.

pour le reste je vais essayer de trouver un texte plus parlant .

A+
le  03-01-2010  à  15:44     #5
seboseb
seboseb
    11





Très intéressant ! Apparemment une protection différentielle spécifique est obligatoire (haute immunité recommandée) . Mais où as-tu trouvé ce texte ? Je ne le vois sulle part sur le guide promotélec !
le  03-01-2010  à  16:38     #6
firmin
firmin
    5384





re,

je ne peux pas faire mieux pour le texte,
c'est en gros l'article 771.314.2.2 de la C15100.

aucune erreur pour le webmasteur
à part l'obligation du type HI.

A+


   [ Message modifié par  firmin  le  03-01-2010  à  16:44 ] 
le  03-01-2010  à  18:14     #7
seboseb
seboseb
    11





Hello,
j'ai bien trouvé le texte que tu cites sur plusieurs docs de fabricants. Il est à chaque fois en caractères bleus, ce qui correspond à des préconisations ou commentaires. Donc pas d'obligation !
le  03-01-2010  à  18:43     #8
firmin
firmin
    5384





re,

c'est bien ce que je pense.

A+
le  03-01-2010  à  23:45     #9
Freud
Freud
    5315





Salut, et bienvenue seboseb.

C'est pas plutôt sebsebien normalement ? Bon c'est petit je reconnais
Merci d'avoir mis la main sur cette coquille, en somme d'avoir cherché à soulever le doute. Tu as très bien fait puisque nous étions bien dans l'erreur.
Merci firmin de m'en avoir fait prendre connaissance. C'est à présent rectifié :

Citation :
En bout de la troisième rangée, un disjoncteur différentiel HI (Haute immunité) sur lequel on raccordera le congélateur. Ce disjoncteur à la particularité d'éviter les disjonctions intempestives.
La norme ne l'impose que dans le cas ou la prise congélateur et prédéfinie à l'avance, en somme, si dans votre tableau un disjoncteur est dédié au congélateur. C'est alors ce type de disjoncteur qu'il faudra mettre.
Le disjoncteur de classe HI est aussi recommandé pour le matériel informatique et autres appareils nécessitant une continuité de service comme le congélateur.  Citation :


Cela vous convient-il sous cette forme ?

++
Fred
le  04-01-2010  à  18:20     #10
seboseb
seboseb
    11





Bonjour Freud, je crois que tu as fait un petit lapsus (oui oui, moi aussi j'aime l'humour subtil !)

Le texte que tu cites est l'ancien texte. Le nouveau texte est celui-ci :
Citation :
En bout de la troisième rangée, un disjoncteur différentiel HI (Haute immunité) sur lequel on raccordera le congélateur. Ce disjoncteur à la particularité d'éviter les disjonctions intempestives. Ce disjoncteur différentiel à haute immunité n'est pas obligatoire mais vivement recommandé lorsque la prise congélateur et prédéfinie à l'avance, en somme si dans votre tableau un disjoncteur est dédié au congélateur. Ce type de disjoncteur est également recommandé pour le matériel informatique et/ou autres appareils nécessitant une continuité de service.  Citation :


Je me suis replongé dans le bouquin de Promotélec et c'est vraiment pas clair. Page 98, il est fait mention d'un dispositif différentiel spécifique au congélo, de 30 mA, si le disjoncteur est de type S. Rien n'est précisé sur le type d'ID ou de DD. Et ils ne disent même pas que ça s'applique aux logements dont l'emplacement "congélateur" est défini à l'avance. Je crois que sur cette question, il y a vraiment une marge d'interprétation.
Avec ma poisse habituelle, je me dis que je ne vais pas tenter le diable. Je mettrai donc un ID type HI rien que pour le congélo, même si je suis persuadé que c'est carrément "ceinture et bretelles". Et 80€ dans les dents !!!
Bonne soirée,
Seb