Discussion consultée 4441 fois
7 messages
fuite a la terre

#1babys83
bonjour,
j'ai une installation électrique neuve.
en ayant débranché mon élecroménager, quand je déconnecte la barrette de terre, j'obtiens avec un métrix 87 volt sur ma terre entre la barrette de coupure générale et toute la rangée de terre du tableau.
ex: j'ai débranché mes terre une par une, le voltage diminue jusqu'à 0 volt.
j'ai rebranché toute mes terre, coupé mes disjoncteurds différentiels un par un.j'obtiens 0 volt.
à chaque rangée je perds 22 volt environ. ayant 4 rangées au tableau avec leur 4 disjoncteurs réarmés, je reviens à 87 volt à la terre.
j'ai donc une fuite à la terre de 87 volt qui est répartie dans mes 4 rangées mais n'est pas constante,le voltage varie suivant les moments
la fuite n'est pas localiséer sur une terre du tableau.
l'hypothése d'une vis sur la ligne à été soulevée, d'une prise defectueuse aussi
ce n'est pas le cas si non la fuite aurait été localisée.
le treillis soudé de la dalle n'est pas relié à la terre et tous le réseau prise et radiateur passe dans la dalle, les luminaires passent dans les combles.
ma question est de savoir si il est possible d'avoir de l'induction.
dans ce cas est-ce possible que la fuite disparaisse en reliant le treillis à la terre?
ou avez vous une autre hypothése.
merci de bien vouloir me répondre.
d'autre part auriez vous le shéma de cablage de la terre pour un parafoudre de marque "hager" ref SPN 715 D , cartouche SPN 015 D ainsi que le branchement au tableau pour la terre.
#2slymule
Salut babys83 et bienvenu sur entraidelec,

Pas encore eu le temps de me pencher sur ton problème de terre, ce qui est bizarre, c'est que pour avoir des volts, donc une tension, donc une différence de potentiel, il faut mesurer la tension entre deux potentiels différents, dans ton cas ta mesure a été fait sur le même potentiel, la tension devrait alors être de 0V
Lorsque tu mesures la tension entre le neutre et la terre quelle valeur trouves tu?
Je médite sur ce problème...

Pour ce qui est du parafoudre j'ai trouvé ça:

image/photo
source

Il semblerait que ton parafoudre soit celui du bas.

++
sly

#3babys83
ok, merci pour le schema.
j'ai 140 a la phase et 85 au neutre.
la terre reliée au treillis soudé, n'a pas de rapport avec la fuite.
(experience faite )
#4slymule
Tu veux dire que tu as 140 volts entre phase et terre et 85 entre neutre et terre, c'est bien ça?

Je me demande si une terre EDF ou d'un voisin ne serait pas proche de la tienne et n'y ramènerait pas du courant
Pour le savoir, demander aux voisins les plus proches, un par un, de couper leur disjoncteur et voir si il y a toujours cette tension.
Si lorsqu'un des voisins coupe son disjoncteur, il n'y à plus de courant entre neutre et terre alors qu'il y en avait avant, c'est surement sa terre qui ramène du courant sur la tienne, dans ce cas pas d'autre solution que de refaire une terre plus loin.
Si c'est une terre EDF, je ne vois pas trop comment le savoir...
Je ne suis pas sur, mais c'est une idée, j'ai déjà eu ce cas, alors ça vaut la peine de faire le test.

++
sly
#5Triskel
débranche tout les appareils branchés chez toi, mais alors tout.
Jusqu'à ce que ton compteur ne tourne plus.

Ensuite, tu branches des truks sur ta phase/terre, et tu mattes si ton compteur tourne ou non.
Auquel cas, ca voudrait dire que la fuite est chez toi je pense.

Et puis si ca tourne pas, investit dans un bon convertisseur (si la tension est stable et "tient la charge)
   [ Message modifié par  Triskel  le  27-10-2008  à  01:42 ] 
#6innovelec
Mesure initiale Phase / Neutre : 230 Volts,
Mesure Terre / Neutre : je vise 5 Volts max (en général c'est proche de 1 Volt),
Terre / Phase : 225 Volts max dans ce cas.
Valeur max. admise ? 10 Volts ? je ne sais pas

Cette vérif est valable avec barrette coupure fermée, si tu ouvres la barrette cette mesure ne sert à rien car tes fils de terre récupèrent du courant sur les autres fils créant donc ce maudit voltage. Quand tu débranches les terres une par une tu récupères donc moins de jus... le voltage baisse, tout ça est normal.
Par contre si tu trouves ces valeurs avec barrette fermée il y a de quoi s'inquiéter c'est sûr !
Une mesure intéressante serait peut-être barrette ouverte et test de la prise terre comme précédemment, mais cette fois côté terre de la barrette.
Cela prouve également l'efficacité de la terre pour évacuer les parasites.

Pourquoi cette vérif ? as-tu pris le jus ? un différentiel saute ? simple curiosité ?



   [ Message modifié par  innovelec  le  22-11-2008  à  05:38 ] 
#7pinchou
bonjour nous venons d acheter une vieille batisse ou un electricien est deja passe avant notre achat ,toutes les lignes sont tirees, et gainees.Quand on ne branche pas la terre a notre compteur tout marche.Des que l on met la terre ,les essais sur les prises font sauter le disjoncteur.
on a deplace la terre en 2 endroit differents c est pareil avez vous une idee merci.
Nous sommes en plein village .
fuite a la terre