Interprétation A sur compteur Tri

Page 1/5    

  Page suivante >
#1w36xb2w
Bonjour et bonnes fêtes à tous
Je ne comprends pas du tout le niveau des ampéres affichés par mon nouveau compteur électronique
Je suis en tri abonnement 15 Kva donc 3*25A
Je relève sur les 3 phases 15A 142A 19A
Je ne comprends pas les 142A qui sont supérieurs aux 25A
alors que il y a un mois je ne dépassais pas les 25 A

Autre point le cumul des HC relevées sur le compteur 429 Kw ne correspond pas au cumul de mon tywatt 517 Kw.
Merçi d'avance



   Modérateur : Sujet déplacé vers le forum "Consommation énergétique" 
#2w36xb2w
Bonjour
J'ai appelé mon fournisseur d'électricité pour ce problème et la réponse est:Vous avez du avoir un défaut minime a un moment donné sur un appareil .
Je lui ais rappellé que j'avais eu ce problème lorsque j'ai remis un tableau neuf et que les fusibles 40 A de la ligne avaient sautés et ont été remplacé par des 60 A
J'ai demandé pour remettre le compteur des Ampéres MAX à 0 ce n'est pas possible pour le particulier.Dommage.
#3firmin
salut W36

normalement c'est faisable mais il faudrait que ce soit fait par un agent EDF
car il faut rentrer dans le mode programation du compteur situé dans la
partie plombée ( C14100)

compteur mono électronique

A+
#4w36xb2w
Bonjour firmin
Le problème c'est tout de même comment trouver ce qui procure ce défaut , quand et comment y remédier éventuellement.

#5circus
Bonsoir,

les 40 amperes dont tu parles sont ceux d'erdf ?

#6w36xb2w
Bonjour circus
Oui j'ai dis fusibles sur ligne car je n'ai pas de fusibles mais des disjoncteurs sur mes tableaux.
#7circus
Bonsoir,

Donc ces tes AD 45amperes qui ont été changés, ils ont été changé suite au fait qu'il y en a un qui grillé ?

si c'est le cas c'est probablement dû a un court circuit chez toi et que ton disjoncteur n'a pas eu le temps declenché

et le compteur a enregistrer le I max de ce court circuit enfin tout du moins jsuqu'au moment ou ton AD grille

ps: defaut minime a 142A
#8w36xb2w
Boinjour circus
Il me semble que tu n'a pas bien lu ce que j'ai écrit
Effectivement les fusibles 40 A ont sauté une 1° foi par un court circuit que j'ai fais quand j'ai remis mon tableau en conformité, mais ils ont été changés depuis par des 60 A et plus aucun problèmes de ce coté jusqu'a la semaine dernière ou j'ai constaé que la phase 2 est passé de 25A a 139A puis de 139A à 142A ce que je ne m'explique pas car pas de coupures d'aucunes sortes.
Le maxi est 6550W affiché au compteur
D'autre part ma PAC a fonctionné sur 3 phases avec 5500 W max sur une phase.
donc j'en déduit que la conso du restant est de 1000 W ce qui ne opeut occasionner 16+142 A +19 A=177 A au total
Le détail de mon tableau avec photos est sur le forum tabelec


   [ Message modifié par  w36xb2w  le  28-12-2009  à  20:16 ] 
#9circus
ah excuses pas bien interpreter tes explications en lisant j'avais cru comprendre que cela s'etait passé il y a un mois ce changement d'ad

maintenant que tu dis que tu as une pac cela me surprend pas car lors de la phase de demarrage il y a de tres fort pic d'intensité sur un tres tres court instant qui ne permette pas le declenchement du disjoncteur d'ailleur c'est devenu un serieux probleme sur le reseau car genere pas mal de chute de tension
#10circus
doublon desolé


   [ Message modifié par  circus  le  28-12-2009  à  20:37 ] 