#1majidle 22 décembre 2009 à 18h12 Bonjour à tout le monde, je viens de découvrir ce site que je trouve personnellement bien fait et merci pour tous les services qu'il propose, tous les personnes derrières bien sûr.
Mon sujet concerne l'éclairage de mon jardin, j'ai un chalet qui est à 60m de la maison, ce que j'appellerai par la suite devant chalet c'est ce qui est entre la maison et le chalet et derrière le chalet c'est tout simplement la partie derrière évidement du chalet que je ne vois pas de chez moi, d'où la nécessité d'installer un détecteur de présence derrière le chalet, qui m'allumera toutes les lumières derrière le chalet et une lampe chez moi(me signalons qu'il y a mouvement ), tout cela sera couplé avec 3 boutons poussoir que j'ai envie d'installer pour forcer l'allumage ou l'éteindre , le premier bouton poussoir sera chez moi à l'intérieur avec témoin(qui, si lumières derrière chalet allumés alors témoin allumé) et le deuxième sera installé devant chalet et le troisième sera au niveau du chalet, tous deux sans témoins bien sûr( tout de même), eux aussi pour forcer bien sûr l'éclairage derrière chalet. J'aimerai bien un schéma pour cet installation en bipolaire, et qu'est ce qui sera facile, c'est tout mettre dans mon tableau chez moi ou d'installer un second tableau au chalet ( question de minimum de câblage)? Je vous remercie pour une réponse vite et claire et je remercie encore les responsables de ce site dont j'apprécie la qualité des articles. Milles merci encore à vous tous #2Freudle 23 décembre 2009 à 01h24 Bonsoir majid, ou plutôt bonjour,
Oublions un instant le témoin lumineux du BP intérieur et le montage/câblage pour se concentrer sur le fonctionnement. Une idée comme ça ... Il y a surement mieux mais ça aura au moins le mérite de lancer le débat. Ce qui pose problème ce sont les BP, qui de fait nécessitent de passer par un télérupteur. Le télérupteur garde sa dernière position jusqu'à une nouvelle impulsion, tandis que le détecteur est temporisé. Il ne donnerait d'autre impulsion au télérupteur qu'à une nouvelle détection. L'idée serait donc d'ajouter un relais avec contact temporisé au déclenchement, qui serait piloté par le détecteur. 1°) détection => action sur le télérupteur (allumage) 2°) fin tempo du détecteur => télérupteur plus alimenté (toujours allumé) => lancement de la tempo du relais 3°) fin tempo du relais => le contact du relais se ferme => action sur le télérupteur (extinction) Relais temporisé de chez Hager : ![]() Schéma : ![]() Seulement il y a un hic. Les BP actionneraient eux aussi le relais temporisé. Du coup ils fonctionneraient tous comme avec une simple minuterie. Il est tard. On tâchera de trouver une alternative à cela demain. ++ Fred
#3lerandoneurle 23 décembre 2009 à 07h32 #4lerandoneurle 23 décembre 2009 à 09h50 Re
Si on veut garder l'autonomie du détecteur et avoir un allumage forcé par BP j'ai fait ce schémas avec un voyant qui indique que c'est le télérupteur qui commande les lampes! J'ai laissé le 2 A mais qui me semble inutile, on peu s'en passer! ![]()
#5Freudle 23 décembre 2009 à 11h50 Bonjour,
Il subsiste un problème. Les lampes ne reçoivent pas le neutre si l'alim arrive par le détecteur. On serait bon si l'on passait en unipolaire. Le contacteur ne couperait alors que la phase. ++ #6lerandoneurle 23 décembre 2009 à 12h06 Citation de Freud
Bonjour, Il subsiste un problème. Les lampes ne reçoivent pas le neutre si l'alim arrive par le détecteur. On serait bon si l'on passait en unipolaire. Le contacteur ne couperait alors que la phase. ++ Oui c'est ce qu'il faut faire, ne pas couper le neutre! Une erreur suite a la modification d'un schémas existant avec du copier/coller #7Freudle 23 décembre 2009 à 14h41 #8firminle 23 décembre 2009 à 15h10 hello à tous,
pour faire simple avec voyant " marche forcée " et sans coupure du neutre.
comme notre ami veut savoir si un rodeur passe derrière son chalet.... je rajoute un voyant supplémentaire. mais toujours sans coupure du neutre.
pour la coupure du neutre il suffit d'avoir un télérupteur et un contacteur 3 pôles. avez vous déjà un tableau électrique au chalet ? si c'est le cas ça serait interresant d'y installer toute la commande et vous n'auriez qu'à ramener juste un 5 X 1,5 mm² jusqu'au BP maison.( pour le schéma avec deux voyants ) A+ [ Message modifié par firmin le 23-12-2009 à 15:56 ]
#9lerandoneurle 23 décembre 2009 à 17h33 Salut
Ben,voila des schémas qui sont impeccables
Citation de firmin
hello à tous, pour faire simple avec voyant " marche forcée " et sans coupure du neutre.
comme notre ami veut savoir si un rodeur passe derrière son chalet.... je rajoute un voyant supplémentaire. mais toujours sans coupure du neutre.
pour la coupure du neutre il suffit d'avoir un télérupteur et un contacteur 3 pôles. avez vous déjà un tableau électrique au chalet ? si c'est le cas ça serait interresant d'y installer toute la commande et vous n'auriez qu'à ramener juste un 5 X 1,5 mm² jusqu'au BP maison.( pour le schéma avec deux voyants ) A+ [ Message modifié par firmin le 23-12-2009 à 15:56 ] Detecteur de présence et boutons poussoirs
|