renseignement cable alimentation

#1ineam
bonjour
j'aimerai savoir quel est la puissance maxi que l'on peu faire passer en kilowatts dans un cable de 4 X 25 carre edf avec un seul neutre , ensuite est t'il possible de cree dans ce cable deux neutres donc deux circuits d'alimentation avec chacun une phase et un neutre est ce que edf peux faire cela
puis je avoir 40 kilowatts de puissance avec un cable de ce type soit 4 x 25 carre
merci
#2slymule
Salut ineam et bienvenu sur entraidelec!

Citation :
Citation de ineam 

bonjour
j'aimerai savoir quel est la puissance maxi que l'on peu faire passer en kilowatts dans un cable de 4 X 25 carre edf avec un seul neutre
  Citation :
,
Citation :

puis je avoir 40 kilowatts de puissance avec un cable de ce type soit 4 x 25 carre
  Citation :

Si tu veux parler d'un câble qui fait la liaison entre les fusible de branchement en limite de propriété et le compteur à l'intérieur, c'est effectivement un câble du domaine d'EDF, la norme est alors la c14 100 et non la c15100.

Tu pourras passe dans ce câble 3 * 12 Kw soit 3* 60 A donc 36 kw (180A) la longueur du câble ne devra pas dépasser 30 mètres.
Ce qui répond en même temps à ta question au sujet de la possibilité de disposer de 40Kw puisque le maximum qu'un abonné puisse avoir en type de branchement " tarif bleu" (tarif habituel pour les abonnés) c'est 36 Kw en branchement tri.
Pour avoir plus il faut un branchement de type "tarif jaune".

Citation :

ensuite est t'il possible de cree dans ce cable deux neutres donc deux circuits d'alimentation avec chacun une phase et un neutre est ce que edf peux faire cela
  Citation :


Pour ce qui est d'avoir deux neutres, toujours dans l'hypothèse que l'on soit en partie EDF,ce n'est pas possible.
Ce sera à toi de créer tes deux départs mono en avale du disjoncteur de branchement que posera EDF.
Voila ce que je peux te dire en fonction de tes questions.
Comme je ne suis pas sur que l'on parle bien de la partie EDF, un petit dessin explicatif avec le coffret fusible EDF, là où sera le compteur, et éventuellement un explicatif sur les deux départs que tu veux faire me permettraient de mieux comprendre ton chantier, d'être plus précis et donc mieux te guider.



Tu as créé cette discussion en double, je me permet de supprimer le doublon.


++
sly




   [ Message modifié par  slymule  le  16-10-2008  à  18:14 ] 
#3slymule
Citation :
rebonjour

tout d'abord merci pour votre aide
apres renseignement aupres d'edf j'ai actuellement 3 conpteurs branche sur un cable 4x 25 carre pouvant me delivrer au maximun 54 kw
le premier compteur a une puissance de 6 kw mais peux aller jusqu'a 18 kw d'apres edf
le second a 9 kw et peux aller aussi a 18 kw d'apres edf
le troisieme a 6 kw et peux aussi aller a 18kw d'apres edf
soit utiliser 21 kw et je peux aller jusqu'a 54 kw en tout
d'apres vous puis je sur cette installation rajouter trois nouveau compteurs , un de 6 kw un de 9 kw et un de 3 kw soit 18 kw ce qui me ferai 39kw en tout sur 54 kw disponible , , est ce que les alimentation en 25 carre peuvent etre dedoubler dans un repartiteur avec fusible
a noter qu'il existe deja un repartiteur exterieur edf avec 3 fusibles ou chacun des 3 25 carre est branche
merci thierry   Citation :


Pour que tout le monde puisse suivre la discussion je copie colle le messge privé que tu m'as adressé ici.
Comme je te disais dans ma réponse à celui ci, je ne répond (aux questions techniques) que sur le forum.
Les messages privés ne sont pas pratique pour ça.
D'une part, par ce que c'est beaucoup plus simple pour moi et surtout, d'autre que moi peuvent aussi voir la discussion, ce qui leur permet d'en profiter si besoin, voir même participer en te donnant leur avis, donc plus de chance pour toi d'avoir des réponses.

Merci par avance de ta compréhension.

--------------------------------------------------------------------------

Revenons en maintenant à la question, je pense que ça va être à l'appréciation de l'agent EDF qui fera l'étude suite à ta demande des trois compteurs supplémentaires.
Il faut voir en fonction du type de répartiteur déjà en place, si ce n'ai pas un répartiteur type"distributeur d'étage"(les seuls à ma connaissance à pouvoir déservir 6 compteurs), techniquement ce ne sera pas possible.
La puissance disponible grace à un câble est une chose, pouvoir la redistribuer sur un grand nombre de compteur avec le bon matériel en est une autre.

Arriver à ce nombre de compteurs, on est presque toujours obligé de remplacer le câble de type branchement de partie A (celui qui va du réseau au répartiteur où sont les fusibles de branchement), le 25mm² dans ton cas, par un câble plus gros et de type réseau pour pouvoir mettre un répartiteur de type réseau, puis redistribuer sur deux ou trois répartiteurs branchement où seront brancher les compteurs après fusible de branchement.
C'est en quelque une petite extension de réseau, mais dans le cadre d'un branchement collectif.

N'étant pas sur place et ne voyant pas le répartiteur en place, je ne suis sur de rien, mais par logique et expérience je pense que le branchement sera sans doute en totalité repris.

++
sly



#4Freud
Bonjour et bienvenue ineam, salut à toi Sly

Beau travail Slymule ! Une petite parenthèse ...
Il est préférable de demander à la personne ayant envoyée le message en privé l'autorisation de le rendre public. Dans ce cas précis je pense que tu as bien fait et qu'il n'y avait rien à cacher. C'est juste qu'il ne faudrait pas que les autres utilisateurs craignent que certains de leurs messages plus sensibles ne soient mis au grand jour.
Je sais bien que tu ne l'aurais pas fait dans un tel cas, mais les autres utilisateurs ne nous connaissent pas eux Cela peu les rendre mal à l'aise.

Une petite mise au point donc :

Les questions d'ordre technique se font sur le forum et non par messagerie privé pour les raisons indiquées par Slymule dans le message précédant. Gardez à l'esprit que l'aide qui vous est apportée sur un forum public servira également à d'autre et évitera qu'il ne soit posé plusieurs fois les même questions.
La messagerie privée est comme son nom l'indique "privée". Autrement-dit, il est interdit de rendre public un message reçu en privé, sauf avec l'accord de l'auteur du message en question. Dans ce cas il devra être notifié comme tel.
Ex : "Message privé de _____ rendu public avec son accord"

J'ajouterais ces 2 points dans la charte du site.

++
#5slymule
Mia culpa...

ineam,

Effectivement, si je me suis permis de citer ton Message privé sur le forum, c'est qu'il n'avait rien de priver, ça partait d'une bonnes intentions, mais il est vrai que ce message étant priver, j'aurais du te demander ton autorisation pour le rendre public
J'en suis désolé car maintenant le mal est fait, par contre, si tu le souhaites, dis le moi et j'éditerai le message en suppriment le message privé du forum, c'est le mieux que je puisse faire pour rattraper mon erreur.

Freud,

Désolé vis à vis de toi aussi, faut être prit pour apprendre, maintenant je sais et je ne referais plus cette erreur.

sly
#6slymule
Citation :
Citation de Freud 

Ce n'était pas une remontrance, juste une parenthèse pour l'avenir  
  Citation :


Pas de problème, c'est bien dans ce sens que j'avais interprété ton message
renseignement cable alimentation