Discussion consultée 54349 fois
22 messages
VMC - Branchement 2 vitesses temporisé

#10slymule
Rappel message précédent, cliquez pour afficher...
Citation :

Le contact pris sur la bouche serait simplement un contact à ouverture commandé par la tempo de 30 minute. En temps normal, la bobine de la tempo est alimentée en permanence et le contact qui en dépend est alors ouvert : pas d' alimentation en grande vitesse.

Dès qu'il y a une implusion sur le BP, la bobine n'est plus alimentée, le contact temporisé se ferme et alimente la grande vitesse. Quand le BP est relâché, la temporisation joue toujours son rôle durant 30 minutes après quoi le contact s'ouvre à nouveau et coupe l'alimentation en grande vitesse.

Le voyant étant pris en série avec le contact temporisé, il serait allumé durant les 30 minutes.
  Citation :


Citation :

Bref, je me permet d'émettre un grande réserve quant à l'implication du bouton poussoir.
  Citation :



Je pense qu'il n'y a pas de réserve à avoir sur ce mode de fonctionnement, c'est effectivement comme ça que ça marche.

C'est en fait un relais temporisé que tu prive de son alimentation permanente lors de l'appuie sur le poussoir, il bascule alors de manière à alimenter la grande vitesse pendant environ 30 minute puis revient à sa position originale.
#11Freud
Je me suis mal exprimé alors. Je sais comment fonctionne une minuterie, un contacteur et un télérupteur
Ce dont je doute, c'est que le bouton poussoir soit la cause du problème, à en croire par le 1er message de stéphane quand il dit :
Citation :
une led sur la bouche de cuisine m'indique qu'elle reçoit bien l'"info" du bouton poussoir lorsque je l'actionne  Citation :


Si la led s'allume lors de l'impulsion, c'est bien que le poussoir joue son rôle. Mais si la led s'allume, c'est forcement (si mon schéma et correct) qu'il y a continuité jusqu'au groupe pour retrouver le neutre, sinon, pas de led.
Si le contact fonctionne bien (puisse que nous avons la led qui s'allume - combien de temps ?) et que rien ne change côté groupe, il pourrait tout simplement y avoir une inversion entre la grande et la petite vitesse au bornier du groupe.
Imagine qu'à la fabrication ils aient inversés les 2 fils (vert et noir), nous aurions la grande vitesse seule en fonctionnement normal, et le shunt grande/petite vitesse après impulsion sur le BP, donc encore grande vitesse. Cela expliquerait qu'il ne constate aucune différence tandis que la tempo jouerait bien son rôle (et donc la led). Tu me suis ?

C'est pour ça que je lui conseil d'essayer en alimentant le groupe directement avec la phase sur une vitesse puis sur l'autre, et de comparer les débits.
   [ Message modifié par  Freud  le  16-10-2008  à  07:21 ] 
#12slymule
Citation :
Je me suis mal exprimé alors. Je sais comment fonctionne une minuterie, un contacteur et un télérupteur
Ce dont je doute, c'est que le bouton poussoir soit la cause du problème.
  Citation :


OK
On est bien d'accord sur le fait que le problème ne vient pas du poussoir, puisque d'après le premier message il allume bien la led à l'impulsion.


Pour moi trois possibilités:

Soit un mauvais câblage du à ce pauvre schéma fourni, mais à distance pas facile à voir , d'où l'intérêt du schéma que j'ai fait pour qu'il vérifie.
Soit il a l'impression que rien ne se passe à cause des 40 secondes de délai qu'il y a avant le passage en grande vitesse suite à l'impulsion sur le poussoir.(vu dans la notice)
Soit un défaut du matériel, ce qui me surprendrait (atlantic et tout de même une marque reconnu), mais pas impossible et dans ce cas, il suffit de le faire remplacer par le fournisseur.
   [ Message modifié par  slymule  le  16-10-2008  à  07:20 ] 
#13Anonyme
Bonjour,

as tu aboutis dans tes démarches?
Quel était le problème?
#14slymule
Salut,

Le créateur de ce fil de discussion ne nous a malheureusement pas tenu informer de la finalisation de son problème

Pour savoir quel était ce problème, c'est en page 1 de ce topic: page 1

++
sly
#15Anonyme
Bonjour,
je viens de résoudre chez moi un problème identique avec les mêmes produits grâce à ce forum. Je veux donc vous faire profiter de mon expérience en précisant quelques points:
- l'interrupteur à ouverture doit être placé sur l'alimentation de la bouche! (le schéma est donc juste, dans mon cas précis s'était justement le problème)
- en fonctionnement normal, la led doit être allumée
- lorsqu'on appui sur l'interrupteur il s'ouvre et donc la led s'eteint (pendant la durrée où l'on appui, puis elle se rallume). Cela permet de vérifier que le branchement est bon
- 30 secondes après, la bouche s'ouvre complétement et le moteur passe en vitesse 2 cela dure 30 min(il n'y a donc pas de doute possible)

A+
#16Freud
Bonsoir,

C'est très gentil à vous d'avoir pris le temps de donner ces renseignements. Notre ami Stephane ne donne plus signe de vie. Peut-être en est-il venu à bout lui aussi.
Quoi qu'il en soit, votre intervention pourra servir à d'autres ! Merci

Fred
#17Stephane
Bonjour à tous,

Je voudrais tout d'abord remercier tout ceux qui ont pris le temps de m'épauler dans mes recherches et m'excuser de cette période de silence. Il n'est pas toujours aisé de tout concilier.

Commençons par le plus important : CA MARCHE !!!

Voici le schéma, certes non-normalisé mais correct et plus clair, inspiré de celui fourni avec le Kit VMC Hygrolix RT de chez Atlantic :

Et quelques éléments :

En fonctionnement "normal"
- la led doit être allumée
- la bouche "cuisine" est ouverte entre 5 mm et 15 mm suivant l'hygrométrie de la pièce

Lorsque l'on actionne le poussoir
- la led s'eteint (puis se rallume lorsque l'on relache le poussoir)
- la bouche "cuisine" s'ouvre a 40 mm
- entre 30 et 40 secondes plus tard le moteur du groupe VMC passe a grande vitesse durant 30 minutes

30 minutes plus tard
- la bouche "cuisine" se referme jusque 5-15 mm suivant l'hygrométrie de la pièce
- le moteur du groupe VMC revient à vitesse "normal"

Remarques
- Il peut être difficile avec ce modèle d'entendre le passage de petite à grande vitesse et vice-cersa sauf a être à coté du groupe dans le grenier à ce moment. Une bouche plus ouverte fait plus de bruit indépendamment de la vitesse du moteur.
-Lors de la première mise sous tension, la bouche est automatiquement en grand débit (40 mm).

Voilà,
En vous remerciant encore et en espérant que ce post serve au plus grand nombre.
#18slymule
Re stephane

Mieux vaut tard que jamais!

Merci d'être revenu nous donner des nouvelles de ton problème, celui ci étant résolu, cette discussion va pouvoir servir à d'autre à présent!

++
sly
#19Anonyme
Bonjour,

j'ai installé la meme version de VMC, mais j'ai un doute, c'est un bouton poussoir NF, ou un interrupteur qu'il faut mettre pour le changement de vitesse (PV en GV) de la bouche de la cuisine, car ce n'est pas claire dans la documentation !

merci pour vos réponses.

JFA
#20slymule
Salut,

C'est vrai que sur le schéma ci dessus, il y a "interrupteur à ouverture" écrit, mais c'est bien le symbole du poussoir à ouverture

Si tu es sure que c'est le même principe de fonctionnement, c'est un poussoir à ouverture qu'il faut, attention je dis bien à ouverture.
Si je le précise, c'est qu'en règle générale on utilise plus des poussoirs à fermeture comme pour commander les télerupteur par exemple.



++
sly

   [ Message modifié par  slymule  le  14-12-2008  à  00:58 ] 
VMC - Branchement 2 vitesses temporisé