#1gilles3466
Bonjour, j'ai un disjoncteur composé d'un multi9 c60n c16 ref 24228 jumelé avec un multi9 vigi c60 30ma ref26531.
Je n'arrive pas à trouver la puissance maxi admissible par phase.
Es ce qu'il y aurait quelqu'un qui pourrait me donner cette info ?
merci
#2RFco
salut



16A tout simplement


@+
#3gilles3466
merci pour cette réponse rapide, je ne savais pas que c16 était la puissance par phase, donc 3x16 puisque c'est du triphasé.
merci et bon week end
#4RFco
de rien,

pour preuve la page catalogue : Lien


@+
#5gilles3466
Je n'avais pas trouvé de site merlin gerin, je ne savais pas que c'était schneider.
merci encore