#1loranm77
Bonjour les forumeurs,
pour une fois c'est à moi de poser une question, voilà j'utilise chez ma compagne et chez moi-même des contacteurs HC de marque Legrand pour ne pas citer la marque et je trouve qu'ils sont plutôt bruyants.
J'ai vérifié le serrage et rien y fait, serait-ce tout simplement du au matériel, les HAGER que j'ai pu utiliser le sont moins, ou y aurait-il un défaut de conception?
Merci d'avance de vos lumières.

PS : ça marche tout de même
#2gogot
Salut ! je peux te rassurer j'utilise des merlin gerin et cela m'arrive, c'est souvent une vibration sur la fixation du rail din, car les accroches de fixations ont souvent du jeu derrière
#3RFco
salutatous


Il en existe des silencieux dans toutes les marques


@+
#4loranm77
Merci de vos réponses, dès que j'ai un moment je vérifie la fixation.
@+
#5Carminas
Bonjour

Les silencieux Legrand restent malgré tout assez bruyants.

A mon avis en silencieux, le top c'est Yokis.

@+
#6firmin
bonsoir Carminas,

tu aurais une référence pour un HP/HC yokis ?
#7Carminas


A la réflexion j'ai du répondre un peu vite en pensant télérupteur.
Pas certain qu'ils fassent des contacteurs HC.

Je vais aller jetter un coup d'oeil sur leur site.

@+
#8Carminas
Effectivement ils ne font pas.

Désolé pour la fausse piste

@+
#9firmin
re,

ça aurait pu , aujourdui tout va si vite, c'est dur d'être au courant de tout ce qui se fait tous les jours
#10devillers
Bonjour
si cela peut te rendre service cela m'est déjà arrivé, c'était des poussieres qui étaient tombé dans l'entrefer de la bobine
une petite "claque" et un bon coup de souflette et cela a disparu