Discussion consultée 945 fois
8 messages
Entrée 208v sur moteur 230v

#1MarcDP
Bonjour, n'ayant que du 208volts, un branchement as été fait sur un moteur de 230 volts. Sur les spec du moteur, seulement 230 volts est indiqué. Un manque de tension peut t'il faire forcer le moteur a la longue ?
Merci!
#2loranm77
En effet une manque de tension peut à la longue faire forcer le moteur, toutefois il me semble que c'est moins préjudiciable sur un moteur monophasé.
Pourquoi n'y a-t-il que 208v chez toi, une section d'alimentation sous estimée sûremement par rapport à la longueur depuis le disjoncteur de branchement EDF. Du genre l'alimentation EDF située à une très grande distance de ton tableau de répartition. Signalons que la chute de tension maximale admissible sur un réseau domestique est de 2%, on arrive tout de même chez toi à près de 9%
#3circus
bonsoir,

ERDF se doit de fournir une tension 230V + 10% - 10% donc 208V est dans la fourchette
#4firmin
bonsoir à tous,

vous devriez prendre des mesures à différentes heures de la journée sur plusieurs jours.
en cas d'une tension inférieur à 207V vous pourriez voir avec ErDF qui fera des mesures à l'aide d'un enregistreur
A+
#5loranm77
Admettons mais ça veut donc dire que si au DB on est déjà dans la fourchette basse de -10%, on ne peut plus compter sur la marge de 2% jusqu'au tableau, on arrive à 12% de chute. Alors toi on vient te casser le pieds pour avoir une chute de tension minime et les guss d'ERDF on leur belle marge
Citation :
Citation de circus 

bonsoir,

ERDF se doit de fournir une tension 230V + 10% - 10% donc 208V est dans la fourchette 
  Citation :
#6circus
il est plus facile de demander a un "guss" de minimiser une chute de tension a 2 % sur un retrait que sur un reseau

de plus il est impossible d'avoir en tout point du reseau 230V pile

il y a fort a parier que notre ami est en bout de reseau et probablement en milieu rural, il est peut etre sur une phase

plus chargé qu'une autre, des fois on arrive a resoudre le probleme en basculant sur une autre phase

apres si il y a de plus gros travaux, renforcement du reseau ect ..., il faut aussi se rapprocher de la mairie car il y a une partie a leur charge
]


   [ Message modifié par  circus  le  26-11-2009  à  21:50 ] 
#7firmin
cest sûr que quand on voit les sections qu'on doit passer pour regagner 2ou 3volts en fonction des 2/100 de la norme


mais forcément le réseau de l'habitat n'est pas à la même échelle que le réseau edf et il n'est pas simple d'harmoniser tout cela


   [ Message modifié par  firmin  le  26-11-2009  à  21:51 ] 
#8MarcDP
Merci À tous ! En effet, en considérant un + ou - 10%, je reste dans la norme.
L'alimentation principale est environ à 2 mètres, alors moin de variations dans les chutes de tensions en effet. Du moment que je reste dans la fourchette (207v). Je vais vérifier périodiquement la tension et son ampèrage a savoir si il y auras une certaine stabilité.
Merci à tous !
Entrée 208v sur moteur 230v