Discussion consultée 945 fois 8 messages Entrée 208v sur moteur 230v
Entr%E9e+208v+sur+moteur+230v
#1MarcDPle 26 novembre 2009 à 14h26 Bonjour, n'ayant que du 208volts, un branchement as été fait sur un moteur de 230 volts. Sur les spec du moteur, seulement 230 volts est indiqué. Un manque de tension peut t'il faire forcer le moteur a la longue ?
Merci! #2loranm77le 26 novembre 2009 à 17h42 En effet une manque de tension peut à la longue faire forcer le moteur, toutefois il me semble que c'est moins préjudiciable sur un moteur monophasé.
Pourquoi n'y a-t-il que 208v chez toi, une section d'alimentation sous estimée sûremement par rapport à la longueur depuis le disjoncteur de branchement EDF. Du genre l'alimentation EDF située à une très grande distance de ton tableau de répartition. Signalons que la chute de tension maximale admissible sur un réseau domestique est de 2%, on arrive tout de même chez toi à près de 9% #3circusle 26 novembre 2009 à 20h00 bonsoir,
ERDF se doit de fournir une tension 230V + 10% - 10% donc 208V est dans la fourchette #4firminle 26 novembre 2009 à 20h09 bonsoir à tous,
vous devriez prendre des mesures à différentes heures de la journée sur plusieurs jours. en cas d'une tension inférieur à 207V vous pourriez voir avec ErDF qui fera des mesures à l'aide d'un enregistreur A+ #5loranm77le 26 novembre 2009 à 21h31 Admettons mais ça veut donc dire que si au DB on est déjà dans la fourchette basse de -10%, on ne peut plus compter sur la marge de 2% jusqu'au tableau, on arrive à 12% de chute. Alors toi on vient te casser le pieds pour avoir une chute de tension minime et les guss d'ERDF on leur belle marge Citation de circus
bonsoir, ERDF se doit de fournir une tension 230V + 10% - 10% donc 208V est dans la fourchette #6circusle 26 novembre 2009 à 21h45 il est plus facile de demander a un "guss" de minimiser une chute de tension a 2 % sur un retrait que sur un reseau
de plus il est impossible d'avoir en tout point du reseau 230V pile il y a fort a parier que notre ami est en bout de reseau et probablement en milieu rural, il est peut etre sur une phase plus chargé qu'une autre, des fois on arrive a resoudre le probleme en basculant sur une autre phase apres si il y a de plus gros travaux, renforcement du reseau ect ..., il faut aussi se rapprocher de la mairie car il y a une partie a leur charge ] [ Message modifié par circus le 26-11-2009 à 21:50 ] #7firminle 26 novembre 2009 à 21h47 cest sûr que quand on voit les sections qu'on doit passer pour regagner 2ou 3volts en fonction des 2/100 de la norme
mais forcément le réseau de l'habitat n'est pas à la même échelle que le réseau edf et il n'est pas simple d'harmoniser tout cela [ Message modifié par firmin le 26-11-2009 à 21:51 ] #8MarcDPle 27 novembre 2009 à 00h02 Merci À tous ! En effet, en considérant un + ou - 10%, je reste dans la norme.
L'alimentation principale est environ à 2 mètres, alors moin de variations dans les chutes de tensions en effet. Du moment que je reste dans la fourchette (207v). Je vais vérifier périodiquement la tension et son ampèrage a savoir si il y auras une certaine stabilité. Merci à tous ! Entrée 208v sur moteur 230v
|