section cable

Page 1/2    

  Page suivante >
#1arnaud2
bonjour,

J'ai 150 m de câble à tirer entre le point de raccordement edf et la maison

est-ce que qq1 aurait une idée sur la section mini du câble que je devrai mettre ? et si je dois prévoir un autre disjoncteur au niveau de la maison, de quelle sensibilité ?

merci
#2loranm77
Tout dépend de ton abonnement EDF :
30A - 6KvA du 50mm²
45A - 9KvA du 70mm²
60A - 12KvA du 95mm²

Chiffre donnés pour une chute de tension maxi autorisée de 2%

Cordialement
#3arnaud2
aie la note va être salée
#4arnaud2
rectification je vais avoir + de 150 m ... entre 160 et 170 m
#5firmin
hello,

pour 165M

30 A..........50²........1,93/100 chute de tension
45A...........70²........2,06/100
60.............95.........2,06/100

seras tu chauffé en électrique?
#6arnaud2
normalement pas de chauffage électrique
#7firmin
hello,

tu peux demander un disjoncteur de 15/30/45 donc 70²
puis en fonction de tes besoins tu peux commencer un contrat à 30A que tu pourrais faire évoluer vers 45A
#8loranm77
Trop rapide Firmin, c'est pas juste j'étais parti dîner
#9firmin
salut loranm,

personnellement je jeûne......


   [ Message modifié par  firmin  le  26-11-2009  à  21:22 ] 
#10Carminas
BOnsoir

Pour répondre à l'autre partie de la question.

Dans l'habitation il faut un dispositif de coupure d'urgence. 2 possibilité :
- Disjoncteur 500mA type EDF instantané 15/45A posé sur une platine avant le tableau.
- Interrupteur sectionneur 63A placé en tête du tableau.

@+