#1Neal20
bonjour j'ai un batiment industriel monté en tri, j'ai fait des studios chacuns branché sur une phase du tri et chaque studios a son propre compteur avec differenciel.. Tout fonctionne parfaitement, je voudrais seulement savoir s'il ya une méthode pour savoir si tout est bien équilibré car je voudrais installé pour chaque studios une clim reversible.

Merci pour vos réponses.

salutations Neal20.
#2Freud
Bonsoir et bienvenue

Il faudrait vous procurer une pince ampèremétrique. Vous pouvez grâce à cela mesurer l'intensité pour chaque phases indépendamment :

image/photo


La plupart des pinces ampèremétriques sont maintenant équipées d'un bouton "max" permettant de conserver la plus forte valeur trouvée sur un laps de temps.
Par exemple, vous prenez la phase 1 avec la pince (seulement 1 à la fois), pressez le bouton d'enregistrement de valeur maxi s'il existe, puis allez mettre différents appareils en service de sorte à atteindre un maximum de puissance.
Revenez à votre appareil relever l'intensité maximum de cette phase puis passez à la suivante et recommencez l'opération.

Si par exemple lors de vos tests vous mettez des convecteurs électriques, mettez-les partout et poussez le thermostat au maximum pour éviter que certains soient à l'arrêt au moment de la mesure de la phase qui le concerne.

Voilà, j'espère avoir été suffisamment clair et précis
@ bientôt


 
#3
Salut et bienvenue sur le forum,


A savoir, si les trois logements sont plus ou moins de même surface avec plus ou moins le même type d'équipements électrique, l'équilibrage sera correct.

Sans pince ampèremétrique, tu peux tout de même connaitre l'intensité max que tu utilises par apparetement en additionnant les puissances (en watt) de tout les appareils électriques et ce pour chaque appartement.
Pour tes trois appartements tu auras donc trois résultats d'addition.
Tu divisera chacun par 230 et tu obtiendras l'intensité max que tu es susceptible d'utiliser pour chaque appartement.

Plus les résultats seront proche, plus l'équilibrage des phases sera bon.

Dans tout les cas il y aura toujours des moments de déséquilibrage de phase puisque chaque habitant de tes appartements ne feront pas les mêmes choses au même moment...

++
sly



   [ Message modifié par  slymule  le  25-08-2008  à  20:30 ] 


 
#4
bonsoir oui les 3 studios ont la meme superficie et les memes appareils electriques.

est ce que pour un studio donc 30a suffisent ?

Merci pour vos precedentes réponses
salut


 
#5
Re,

Tu veux dire 30A par studio et donc par phase, ce qui correspond à un abonnement 90A tri?
Si c'est bien ça, tu as 6900W disponible pas studio.
Normalement c'est suffisant pour un studio, à voir en fonction de ce que tu as déjà plus la puissance des futur clim.

Par contre si ton abonnement est un 30 A tri, donc 10A par studio, tu n'as que 2300W disponible par studio et il va falloir changer ton abonnement EDF pour un te donnant accès à plus de puissance.

Dans tes studio, as tu:
Chauffage électrique, plaque électrique, chauffe eau électrique?
Quelle sera la puissance des clim?

++
sly



 
#6
bonsoir merci pour les reponses, j'ai 30a par studio, pour la puissance des clims je ne sais pas encore , dans chaque studio il y a chauffe eau electrique( cumulus), 2 plaques chauffantes electriques ensuite petits appareils cafetiere, tele, frigo top , hotte aspirante....

salut



 
#7
Je suppose que tu as prévu un abonnement double tarif (heures pleines et creuses)?
Dans ce cas le chauffe eau, fonctionnera la nuit.
Restera qu'à faire attention à ne pas utiliser les gros consommateurs tous en même temps (machine à laver,sèche linge, lave vaisselle, plaque et four elec, clim).
Jusque trois en même temps, plus les affaires courantes devraient passer.
Pour le savoir plus précisément il faut calculer en fonction des puissances de ces appareils.

Ne pas oublier que la nuit il y aura le chauffe eau en plus donc ce sera lui plus deux autre gros consommateurs.

Pour te donner un orde d'idée, chez moi, lave et sèche linge cumulés demandent:
2900+1850 =3750W

Tu y ajoute mon chauffe eau de 2200W=5950W

Si tu utilises les même appareils dans un de tes stidio, il te reste de disponible avec tout ça en route:

6900W (30A) - 5950W = 950W ...


++
sly

   [ Message modifié par  slymule  le  25-08-2008  à  22:03 ] 


 
#8
merci pour tes precisions je vais faire le calcul des appareils par studio

salutations


 
#9
De rien et si tu as d'autre question n'hésites pas!

++
sly