#1Nikan
Salut
J'ai changé mon tableau électrique et je me bloque sur un problème de télérupteur.
Sur l'ancien tableau:
- tous les fils masses étaient connectés ensemble sur la terre
- tous les fils neutres étaient connectés ensemble sur le fils neutre du disjoncteur différentiel
- tous les fils phases étaient connectés un à un sur des fusibles.
L'ensemble du tableau comportait 4 telerupteurs qui fonctionnait parfaitement derrière un disjoncteur 10A.

Dans mon nouveau tableau j'ai du donc chercher un à un le neutre qui correspondait à chaque phase pour les mettre sur des disjoncteurs 10-16-20A différents.

Or arrivé sur les telerupteurs, je ne comprend plus rien:
- la borne 1 est branché sur la phase du disjoncteur 10A
- La borne A1 est branché aussi sur la phase du disjoncteur (par un pont), alors que théoriquement il devrait être branché sur le neutre du disjoncteur
- la borne A2 comporte 3 à 4 fils violet, qui je pense doivent correspondre aux boutons pression
- La borne 2 comporte 2 fils blancs, qui je suppose doivent correspondre à un des fils des ampoules.

Pour compliqué le tout, j'ai tout un ensemble de fils neutre pour lesquels je n'ai pas trouvé la phase (gloups!)

enfin, tout en gardant le même branchement des téléporteur sur mon nouveau tableau, soit ils font disjoncter le différentiel (si tous les neutres sont branchés ensemble sur le neutre du disjoncteur 10A), soit ils ne fonctionnent pas (si les neutres ne sont pas branchés nul part).

Alors voici mes questions:

1°- Est ce que le branchement du telerupteur avant le changement du tableau était correct? je suppose que oui, puisque ca fonctionnait nikel.
2°- avec mon nouoveau tableau (phase et neutre sur chaque disjoncteur) comment dois-je changer les branchements des télérupteurs pour que ca fonctionne de nouveau?
3°- Comment retrouver la "copine" (phase) de mes fils neutres restés "celibataires"?

merci d'avance de vos réponses.
#2RFco
salut


avant les poussoirs étaient alimentés par un neutre d'où la phase pontée en A1....


@+


#3Nikan
Ha OK, Merci de ta réponse.
Comment dois je adapter alors maintenant l'alimentation de tout cela avec mon nouveau tableau?
#4RFco
il faut retrouver les neutres qui vont avec les télérupteurs et donc les raccorder sous les protections qui vont avec, ainsi plus de soucis de différentiels qui sautent


@+
#5RFco
donc retrouver les neutres qui vont avec les retours poussoirs branchés en A2

tests possibles simplement à l'ohmmetre, on reste appuyé sur le bouton poussoir et on voit quels neutre va avec quel bouton

sinon, si on peut voir dans quelle gaine partent ces couples de fils
#6Nikan
Merci encore,
Mais excuse mon ignorance....
Quand tu dis qu'il faut tester avec l'Ohmetre, ce test se fait sur le telerupteur? Peux tu m'expliquer pas à pas?
Et quand j'aurais trouvé les neutres, faut il que je les branches sur le disjponcteur en amont des TR?
Dois-je enlever alors le pont actuellement en place entre 1 et A1?

#7RFco
non, tu laisse le pont entre 1 et A1


a tu un ohmmetre????
#8Nikan
Oui j'ai un Ohmetre )))
Je vais essayer de trouver ces neutres qui vont avec les retours de lampes, et je branche sur le neutre du disjoncteur. Je fais un test. on verra bien
#9RFco
non, avec les retours poussoir, les fils qui vont sur la bobine

a faire hors tension bien entendu


@+
#10Nikan
Bon c'est fait, mais j'ai toujours trop de fils de neutre !!!! en fait sur 8 fils de retour poussoir (qui vont sur la bobine) j'en ai trouvé que 2 neutres correspondants. Il me reste donc prêt de 6 fils neutres qui ne correspondent à rien, du moins je ne sais pas à quoi ils correspondent.
Y a t'il un moyen de trouver la phase qui va avec, autrement que par un ohmmetre?

Nikan