Discussion consultée 1938 fois
3 messages
Rénovation totale

#1CROCO
Bonjour à tous et encore tous mes remerciements à ceux qui font vivre ce site.

Je prépare la réfection de l'installation électrique de ma maison.
Il s'agit d'une maison de 60 m2 avec 2 chambres, un SDB-wc, Séjour sam cuisine et Un couloir buanderie. Etant donné qu'il s'agit d'une rénovation complète avec pose d'un nouveau compteur, Il y a vérification du consuel

J'ai déjà présenté le projet du tableau électrique et je l'ai simplifié, mon électricien me dit qu'il y a trop de circuits dédiés.

Aussi j'ai quelques questions:

1/Selon les normes en vigueur quel est le diamètre des gaines?
Il existe des gaines pré câblées avec 3 câbles uniques distinctes et des gaines à câbler avec des câbles 3 fils ou autre qu'est ce qui est le plus simple et le plus pratique ?

2/ les boites de dérivations peuvent elles être cachées dans le doublage ou a t on l'obligation de pouvoir y accéder?

3/ Lave linge et sèche linge peuvent ils être sur le même circuit?

4/ j'ai lu que selon la norme en vigueur, le tableau doit être disposé sur 1 GLT courant fort et à coté une GLT courant faible soit 2 fois 30 cm, chaque tableau peut il être disposé l'un au dessus de l'autre.

5/ faut il un schéma pour le tableau courant faible ?

6/ pour la pose des câbles gainés quel est la méthode la plus judicieuse? Faut il débuter par les prises les plus éloignées et se rapprocher du tableau puis par l'éclairage ?

J'ai d'autres questions mais elles ne me viennent pas toutes à l'éprit ce soir.
Merci de vos réponses mille fois.








   Modérateur :

Transcription du titre en minuscules.
Déplacement de la discussion vers le forum "Études et vérifications".  


#2slymule
Hello,

Commençons par les questions:

1 : Les gaines pré câbles sont très bien pour ce qui est des gaines d'alimentation lampe et prise (rouge bleu et vert/jaune donc 3* 2.5mm² et 3*1.5mm²), les gaine de lampes (noir, bleu, vert/jaune).
Pour le reste il vaut mieux filer les gaines selon le besoin.

2 : Les boites de dérivations doivent être accessibles.

3 : Chacun de ces circuits sont des circuits spécialisés et 2.5 mm² en départ direct du tableau et protégés par disjoncteur 20A.
Le lave linge sera obligatoirement issu d'un inter diff de type A.

4 : Réponse ici

5 : non

6 : Pour la pose des gaines, il est plus logique de partir du tableau vers la première prise (la plus proche) puis vers la deuxième et ainsi de suite...

Ton tableau maintenant:

Le type A, en 40A est trop chargé, pas plus de : lave linge, plaque de cuisson et deux circuit non dédié (un circuit lampe et un prise par exemple), si non mettre un 63A.

La hotte et le frigo n'ont pas pour obligation d'être des circuits spécialisés, ils peuvent être placés sur des circuits prise "normales"

Pas obligatoire mais : Les volets roulant sur deux circuits issus de deux inter diff différents, plus pratique en cas de coupure d'un de inter diff ou un des deux disjoncteurs.

Le circuit pc cuisine et séjour m'intrigue, il semblerait qu'il soit trop chargé, la cuisine 6 prises minimum (incluant la hotte et le frigo si tu veux, le séjour minimum 5 prises, plus encore en fonction de la surface, ce qui fait 11 prises sur le circuit...

Voila ce que je peux dire de si bon matin, mais peut être ai je raté quelque chose

++
sly






   [ Message modifié par  slymule  le  13-11-2009  à  06:57 ] 
#3CROCO
Bonjour et merci Slymule pour ces réponses précises.

Je vais tenir compte de tes remarques et faire un circuit unique CUISINE qui reprend 4 prises + 2 pour la hotte et le réfrigérateur et un autre circuit prises dédié au séjour.


Autres questions :

1/ Le câble équipotentiel qui relie à la terre les éléments métalliques de la maison doit il etre gainé également ? quel est le diametre du câble et quel est le diamètre de la gaine ?
2/ quel est le bon diamètre des gaines pour des câbles de section 2.5 mm2
3 /Pour ce qui est des prises en général, j'ai lu qu'un bloc de 2 prise était compté pour 1, un bloc de 3 prises pour 2 et 4 prises pour 2 également. Quand est il vraiment ?
4/ quel sont les types de prise pour le four, les plaques de cuisson, le réfrigérateur, la hotte, le congélateur etc... ?

Milles merci encore un fois à tous, bonne journée

Le schéma ci dessous n'est qu'une première représentation et n'est pas une réplique précise du tableau. Il reprend néanmoins l'équipement de la maison.






   [ Message modifié par  CROCO  le  14-11-2009  à  09:59 ] 
Rénovation totale