#1Sandkoukai
Bonjour,

Un de nos centres est un centre de réinsertion professionnelle où les salariés accompagnés réalisent de la petite maintenance (y compris électrique : changement de prise, d'mapoules...etc...).
Compte-tenu du fait qu'ils ne travaillent au centre que quelques mois, devons-nous systématiquement leur faire passer l'H0B0 ????

merci de m'éclairer sur le sujet
#2darius
Je pense que oui.
Mais l'habilitation H0B0 ne suffit pas si les gars font des interventions.
H0B0 c'est une habilitation pour les non-electriciens.
Il leur faudra au moins une habilitation H1B1v pour pouvoir travailler.

#3slymule
Hello,

Pour réaliser seul une intervention en basse tension et hors tension, je dirais que le minimum serait BC (charger de consignation) de manière à pouvoir se consigner l'ouvrage et ainsi, travailler hors tension et B2V (chargé de travaux = B2 et le V s'il est amené à travailler à proximité d'ouvrage sous tension).

Attention, le fait d'habiliter un personnel devrait se faire à l'issu d'une formation en rapport à l'habilitation en question.

++
sly


   [ Message modifié par  slymule  le  06-11-2009  à  17:00 ] 
#4circus
bonsoir,

je dirais comme sly si il travaille seul B2V BC

si apres il travaille que sous la responsabilité d'une personne habilité B2V BC l'habilitation B1V sera suffisante

par contre le H0 est il vraiment utile je doute que vos salariés accompagnés travaillent sur de la haute tension
#5alabordage
Bonjour,
Toutes personnes travaillant sur le réseau électrique doivent être habilitées quelque soit la durée dans l'entreprise.
L'habilitation B1V (executant électricien au voisinage) suffit si les personnes sont dirigées par un Chargé de consignation (BC) ou Chargé de travaux (BR), car le BC ou le BR aura isolé le circuit où il faut intervenir et donné l'ordre d'intervenir.
Sinon les personnes doivent être habilitées B1V, BR.BR permet de consigner soit même son installation pour des interventions.
Les interventions correspondent à des changement d'ampoules, d'une prise, etc...Pour des travaux cela entraîne une habilitation plus élevé.
Si ces interventions se font dans une zone haute tension alors il faut aussi habilité les personnes en H0V.
Le mieux c'est de contacter un organisme d'habilitation qui vous donnera une réponse à vos attente, car vous êtes responsable des personnes que vous habilitées et en cas d'incident il faut être sur d'avoir fait passé les bonnes habilitations.
#6slymule
Salut alabordage et bienvenu à toi,


Citation :
Les interventions correspondent à des changement d'ampoules, d'une prise, etc...Pour des travaux cela entraîne une habilitation plus élevé.   Citation :


Alors là il va falloir que tu t'explique parce que plus de B2, je ne vois pas
Ok, je vois ce que tu veux dire, dans le sens intervention et non travaux, il est vrai que ce sont deux choses différentes au niveau nf c18510.
Lorsque le personnel doit réaliser des travaux et des interventions, le mieux est alors, comme je le disais, BC et B2v, si c'est juste des interventions de dépannage BR, suffi puisque qu'un BR et B1 d'office.



   [ Message modifié par  slymule  le  07-11-2009  à  19:46 ] 
#7circus
Citation :
Citation de alabordage 

L'habilitation B1V (executant électricien au voisinage) suffit si les personnes sont dirigées par un Chargé de consignation (BC) ou Chargé de travaux (BR), car le BC ou le BR aura isolé le circuit où il faut intervenir et donné l'ordre d'intervenir.
   Citation :


bonjour,

le B1 doit etre obligatoirement sous la responsabilité d'un B2 ( charge de travaux )
il ne peut travailler sous les ordres d'un BC que si celui çi est B2

Quand au BR ce n'est pas un charge de travaux mais un charges d'intervention, charge d'essai donc pour effectuer les mesurages, essai et verification

Citation :
Citation de alabordage

Sinon les personnes doivent être habilitées B1V, BR.BR permet de consigner soit même son installation pour des interventions  Citation :


un B1V BR BC ne peux en aucun consigner et realiser seul ses interventions il doit etre sous la responsabilite d'un B2


   [ Message modifié par  circus  le  07-11-2009  à  19:46 ] 
#8slymule
Si circus, un BR de par sa fonction ,même B1 (il l'est systématiquement) peut avoir des B1 sous sa direction
#9circus
ok autant pour moi pour le BR

mais par contre une personne uniquement BC ne peut pas diriger un B1, il doit etre B2
#10firmin
salut à tous ,
oui circus un BC s'il n'est pa B2 n'est pas chargé de travaux. il est juste là pour fair son boulot de consignation

et sly a raison pour le BR

Donc vous avez raison