#1rog2174
Bonjour,

un technicien de chez ERDF est venu hier installer le compteur (installation de 2 boitiers dos à dos en limite de propriété car plus de 30m entre compteur et tableau élec).
Il m'a dit qu'il ne me restait plus qu'à brancher mon cable de 2*25² au compteur (cable allant au tableau àl'intérieur de la maison). Le problème c'est que quand j'ouvre le boitier contenant le compteur, je me trouve face à un Actaris A14C5 (je crosi que cela correspond àlagamme ACE2000 A14 de chez Actaris)mais je ne sais pas où brancher mon cable. Il y a bien 4 borniers référencés C1 C2 II1 I2 en bas du compteur mais je pense que vue la section je ne peux pas me brancher là ... il y a aussi un autre couvercle sur le dessus du compteur mais il est plombé ... s'agit-il d'une erreur u technicien ERDF ou bien ai-je raté quelque chose ?
Merci d'avance pour toute réponse
#2slymule
Salut et bienvenue!

Le technicien ERDF ne t'a il pas dit de brancher ton câble sur le disjoncteur et non le compteur par hasard?
Sous ton compteur tu dois avoir un autre appareil le disjoncteur ERDF 500 mA.
Il faut brancher ton câble en bas de ce disjoncteur partie non plombé du disjoncteur.

Au passage, quelle tristesse de raccorder un coffret dos à dos, sans brancher le câble du client...
Moins j'en fais...

++
sly


#3slymule
Si tu as besoin d'heur creuses, tu as du passer en plus de ton câble 2*25 un 2*1.5 c'est ce câble qui se branche au compteur sur les bornes C1C2, si tu as besoin de la téléinfo, c'est en I1I2.
#4rog2174
Merci slymule pour ces 2 réponses si rapides !
C'est pas gentil de se moquer ... même si là je mérite ;)
Je vais voir ce soir mais effectivement il y a bien un boitier sous le compteur ... par contre je n'avais pas noté qu'il y avait un bornier disponible ... sinon je me serais posé la question. Je te tiens au courant dans tous les cas !
Encore merci !


questions subsidiaires (mais je pense que la réponse doit petre ailleurs sur le fofo ... donc tu n'es pas obligé d'y répondre), c'est quoi la téléinfo ?
est-ce que HC et HP sont utiles en tempo ?
#5slymule
Ceux de qui je me moque, c'est le ou les les agents qui ont raccordé le coffret sans raccorder la partie "sous disjoncteur"...

Il faudra raccorder tes fils sous le disjoncteur le bleu à gauche.

La téléinfo, c'est une manière de communication entre le compteur et divers appareils comme delesteur, programmateur de chauffage.

Tempo et un autre type d'abonnement autre que simple tarif (tarif base) ou double tarif (avec heure creuses et pleines) tu as trois couleur, rouge, bleu et blanc et et pour chacune heures pleines et creuses, donc 6 tarifications différentse en fonction des moments.

Voir ici
#6circus
Citation :
Citation de slymule 

Ceux de qui je me moque, c'est le ou les les agents qui ont raccordé le coffret sans raccorder la partie "sous disjoncteur"...

  Citation :


Bonsoir,

Dans les regles le raccordement de la partie client n'incombe pas a l'agent Erdf car on rentre dans la C15-100

alors que notre domaine de travail comme tu le sais est la c14-100

Aprés perso j'en ai raccordé pleins des retraits clients mais dans certains cas non,

par faute de temps car d'autres rdv ou car le cable n'etait pas passé dans le coffret et qui fallait commencer a creuser


#7slymule
Salut circus

Oui c'est vrai la parti client n'incombe pas aux agents ERDF ou entreprise privé chargé de le faire...
Il reste que lors d'une mise en service, après avoir fait le taff, dire au client qu'il y a le courant mais qu'il ne peut pas en disposer car tu as fait ta partie de travail mais sans raccorder la partie électricien, quand on sait que c'est deux fils à brancher, c'est vraiment... Limite.
Je suis client on me fait ça, le technicien ne partira pas de chez moi sans s'être fait "traité" de fainéant et je ne préfère même pas imaginer ce qu'en pensera l'électricien qui doit se déplacer pour deux fils


sly



   [ Message modifié par  slymule  le  06-11-2009  à  19:37 ] 
#8circus
re,

Oui je comprend mais apres il faut voir les conditions , le cable etait il passé dans le coffret, fallait-il creuser, la tete etait elle deja faite ( chose qui incombe a l'electricien ) ou a faire, l'agent avait peut etre encore des rdv derriere

il ne l'a peut etre pas fait parce que c'est un faineant mais parce qu'il n'avait pas le temps

comme je t'ai dis moi j'en ai raccordé mais il m'est arrivé de ne pas en raccorder pour les raisons que je site au dessus

quand a l'electricien il peut penser ce qu'il veux mais cela fait parti de sa prestation qu'il a facturé pour la réalisation
de son installation

d'ailleur s'il est serieux il devrait etre là pour tester que tout va bien dans l'installation, perso je n'ai jamais vu un electricien etre present suite a la mise en service d'un nouveau logement alors que des fois cela ne serais pas du luxe car j'ai déja du remettre dans les bornes des cables qui n'etait pas serrer ect .. alors que je n'aurais meme pas du toucher

donc que penser de cet electricien qu'il n'est pas serieux, que c'est un faineant ou que simplement il n'a pas le temps
et ben etrangement dans ce cas on se pose pas la question, lui est pas considerer comme un faineant mais comme quelqu'un qui bosse et qui n'a pas le temps

#9firmin
salut à tous ,

à une certaine époque, j'ai fait des raccordements pour EDF ,on installait le compteur et le disjoncteur abonné ,je ne sais pas combien de fois je suis reparti avec un billet de 100balles parceque justement j'avais branché l'aval et que le client avait le jus
#10circus
Après reflexion il se peux aussi que tu es raison et que c'etait un faineant