brancher une coupure d'urgence
Page 1/2    

  Page suivante >
#1tregrom
comment brancher un coup point (arret d'urgence)sur une perceuse.je coupe la phase ou le neutre.merci
#2firmin
bonjour, bonsoir, goodmorning, good evening

#3loranm77
Bonjour, personnellement je couperais les deux mais s'il ne faut en couper qu'un ce serait la phase.
Sur le fichier joint j'ai réalisé très succinctement un arrêt d'urgence avec un dispositif empêchant un redémarrage intempestif. Je pourrais améliorer le système avec plus d'infos sur votre système de perceuse.
Alimentation mono ou tri, présence d'un transfo etc
Dans le cas suivant, l'arrêt d'urgence après avoir été réarmé n'autorise l'alimentation de la perceuse qu'après action sur le bouton poussoir.


   [ Message modifié par  loranm77  le  14-11-2009  à  19:58 ] 
#4Freud
Bonsoir,

Pourquoi couper les 2 loranm77 ? C'est très bien comme tu l'as fait. Le neutre n'a lieu d'être coupé à mon sens que pour des organes de puissance. Dès lors qu'il ne s'agit que d'une commande la phase suffit.

++
#5firmin
hello,

vous auriez pu mettre un arret normal en série avec l'arret d'urgence ....
de plus si c''est une perceuse sur colonne vous auriez pu mettre un thermique


   [ Message modifié par  firmin  le  14-11-2009  à  20:50 ] 
#6loranm77
Réponse à Freud, qui peut le plus peut le moins mais comme je l'ai également signalé, je privilégiais en effet la phase.

Réponse à Firmin, oui nous aurions pu ajouter un relais thermique, d'ailleurs nous aurions du, j'ai fait court pour ne me consacrer qu'à l'arrêt d'urgence.

Merci à tous les deux et j'espère que nous aurons répondu à la question de tregrom
#7firmin
re,

il suffisait tout simplement de lui faire acheter un discontacteur et un A.U
#8rigattone
Bonjour,

je suis à la recherche d'information pour la mise en conformité de ce type de matériel.
En effet je viens d'acquérir une perceuse à colonne d'occasion en triphasé (alimentation 3P, montage triangle je crois).
Elle est équipé aujourd'hui d'un simple interrupteur à levier marche arrêt. J'aimerai la mettre en conformité.
J'ai bien recherché de l'info mais à vrai dire je m'y perds un peu.
Est ce que qqun pourrait m'éclairer.
Merci
#9phil-decuivre
salut,
-mettre un ou plusieurs arret d'urgence
- bobine à manque de tension (remise sous tension de l'outil que par intervention de l'opérateur)
- carters de protection (en général devant le mandrin),arret de la machine si ouverture du carter.
@+
#10rigattone
merci mais j'ai besoin d'info plus précises afin de savoir qq type de produit choisir.
Dans ma config actuelle, moteur 550W 380V 1,5A montage triangle, qu'est ce qui est plus le simple et le minimum:
- remplacer l'inter par un bouton poussoir marche + bouton d'arrêt d'urgence,
- installer un disjoncteur magnétothermique + déclencheur à minimum de tension,
- capteur d'ouverture du capot,

est ce que vous auriez un schéma de principe ?