Échanges et conseils en électricité

réaliser, modifier, dépanner, s'informer...
Discussion consultée 6004 fois
8 messages

nombre de cable pour triphase vers compeur EDF

#1kheops
Bonjour,
J'aimerai savoir pour une alimentation en triphase du boitier EDF au compteur particulier le nombre de section pour du triphase. Faut il un cable 5 G ( une terre, un neutre et 3 phase ) Je possede un cable 25 carre avec 4 brin une terre un neutre et 2 noir, est il suffisent. J'ai trente mètres à parcourir pour une puissance compteur de 60 A.
Merci de votre réponse
#2RFco
salut


pour 30, et 60A, je conseillerais de prendre du 4x16mm² (car on est à la limite pour du 4x10mm²)

Attention, ceci s'entend pour du câble de comportant pas la terre (donc bleu, gris, marron, noir)


@+
#3e-sl
Salut

Pour du triphasé entre le compteur EDF et votre tableau électrique , il faux que 4 fils ,un neutre et 3 phase , la terre est relié direct au TGBT( tableau électrique) dans la logique.

Votre câble et du 4G25mm² (le "G" indique un conducteur de terre).Généralement EDF badge le fils de terre ( avec de la gaine termo ou du scotch noir ou rouge pour transformer le fils de terre en phase)

25mm² = si tu a 30 m = Puissace en KW "18kw " et une Intensité en Ampère "82A"

Donc -> Ok après tu demande confirmation a ERDF car sa peut changer !
#4RFco
Citation :
Citation de e-sl 


Votre câble et du 4G25mm² (le "G" indique un conducteur de terre).Généralement EDF badge le fils de terre ( avec de la gaine termo ou du scotch noir ou rouge pour transformer le fils de terre en phase)
  Citation :



le disttributeur d'énergie fait ce qu'il veut de son coté mais la norme dit :

Citation :
514.3 Repérage des conducteurs isolés
Les dispositions énoncées ci-après en a, b, c s'appliquent aux canalisations constituées de
conducteurs isolés et aux câbles multiconducteurs, à âmes circulaires ou sectorales :
a) Lorsque le circuit comporte un conducteur de protection, ce conducteur doit être repéré par la
double coloration vert-et-jaune.
Lorsque le circuit ne comporte pas de conducteur de protection :
- dans le cas de câbles multiconducteurs, il ne doit pas être fait usage de câbles comportant un
conducteur repéré par la double coloration vert-et-jaune.
Toutefois, dans le cas où on ne dispose que de câbles comportant un conducteur repéré par la
double coloration vert-et-jaune pour la section choisie, il est admis d'employer un tel câble sous
réserve de ne pas utiliser le conducteur repéré par la double coloration vert-et-jaune :  Citation :




@+

#5e-sl
Moué, Le consuelle et apave enfin norisko m'ont j'aimais rien dit pour les câbles d'arriver général.Le mieux reste a appeler un organisme de contrôle comme le "consuelle, apave , norisko,...." pour êtres fixé.

Après a vous de voir.




   [ Message modifié par  e-sl  le  01-11-2009  à  16:23 ] 
#6firmin
Citation :
Citation de e-sl 

.Le mieux reste a appeler un organisme de contrôle comme le "consuelle, apave , norisko,...." pour êtres fixé.

bonsoir, le voilà le bon conseil!!!!!!!!!!!!!!!!!!




   [ Message modifié par  e-sl  le  01-11-2009  à  16:23 ]  
  Citation :
#7RFco
salutatous,


l'extrait cité est celui de la NFC 15-100 donc tout ce qui concerne la partie aval du compteur.


Donc ce sur quoi le consuel se base pour établir le certificat de conformité

@+
#8kheops
Bonjour,

Merci à tous pour vos réponses.

cordialement
nombre de cable pour triphase vers compeur EDF