Temporisation vérin

Page 1/2    

  Page suivante >
#1Flo
Bonjour,
Je souhaiterais temporiser un vérin.
En gros je voudrais qu'en appuyant sur un bouton le vérin s'enclenche pendant 5 secondes puis se coupe puis 20 secondes plus tard, il se ré-enclenche durant 5 secondes, après ses 5 secondes le vérin revient à sa position initiale.
Voilà si quelqu'un pouvait me renseigner sur les références des contacteurs tempo à prendre et du schéma de commande.
Merci de votre aide.
#2firmin
Salut Flo,

il est possible de faire ta commande avec des relais shneider Télémécanique .
il te faut un " RTB " réf 16066 et un " RTL " réf 16069
Le RTB sera installé pour une temporisation générale d'un cycle.
Le RTL travaillera comme un clignotant ( 5s de marche, 20 s d'arret, 5s de marche... )variable comme tu veux
c'est le réglage de RTB qui assuera la fin du cycle donc dans ton cas 30s
par contre il faudrait m'en dire plus au niveau des tensions pour les verins ac ou dc etc...
je te joins un petit schéma ( à la main) les contacteurs KM1 et KM2 symbolisent respectivement la position initiale et la position inverse du verin.quand tu dis " puis se coupe " j'ai considéré que le verin s'arretait mais ne repartais pas en arrière.il ne reprend sa place qu'à la fin du cycle.ce schéma n'est qu'une ébauche ,il y a peut être d'aures éléments à ajouter (fin de courses etc )
#3Flo
Bonsoir
Deja merci de m'avoir répondu .
Je pense avoir compris le principe de fonctionnement du schéma!

Donc je vais essayer d'expliquer le plus clairement possible le principe de fonctionnement du cycle que je cherche a faire :

-> J'appuis sur le bouton S1 qui commande le vérin qui se stop apres 5 secondes , il se stop ensuite 20 secondes , apres ces 20 secondes le vérin s'enclenche pendant 5 secondes et apres ces 5 secondes le vérin repart dans l'autre sens pour retourner a son point de départ.

Si j'ai bien compris dans tes explications KM1 commande le retour du vérin en position initial et KM2 commande l'avancée du vérin ?

Les vérins et les bobines d'alimentations sont en 230V.

Flo
#4firmin
salut flo,

j'espère qu'on est sur la même longueur d'onde pour le fonctionnement.
à première vue tu as bien compris le shéma, cela répond t'il à ta demande ?
ces tempos sont alimentables de 24 volts AC à 240V AC
#5Flo
oui je vais tout alimenter en 230V AC.
Juste sur ton schema les contacts KM1 et KM2 corresponde à quoi?
#6firmin
Je les ai mis en fonction de la puissance de tes verins ,de plus en mettant ces deux relais on peut faire une protection des verins au cas ou accidentellement la sortie et la rentrée du verin serait demandée .

j'ai fais un petit synoptique ,dis moi si cela correspond à ta demande. de plus j'ai mis les sécuritées protection verin et dessiné la puissance;


   [ Message modifié par  firmin  le  26-10-2009  à  22:50 ] 
#7Flo
Bonsoir
J'ai reprit le schéma et mit quelques interrogations à certain endroit ou je n'ai pas bien compris.




   [ Message modifié par  Freud  le  14-03-2010  à  22:15 ] 
#8firmin
slut flo,

c'est tout à fait ça
si tu relis bien mon explicatif plus haut c'est noir sur blanc.
par contre il faudrait quand même mettre un inter général à la commande .


   [ Message modifié par  firmin  le  27-10-2009  à  21:57 ] 
#9Flo
Enfaite j'ai relu ce que vous avez écrit plus haut( "Je te joins un petit schéma ( à la main) les contacteurs KM1 et KM2 symbolisent respectivement la position initiale et la position inverse du verin."). Je ne comprends pas comment cabler KM1 et KM2 , car le vérin n'est pas un moteur donc il ne marche pas en triphaser. Je voudrais donc savoir les références de KM1 et KM2.
(si tu regardes dans mon message d'avant en bas de la synoptique j'ai mit des ? sur les elements dont je ne sais pas a quoi ils correspondent.)
Encore merci pour ton aide
Flo
#10firmin
re,

en fait KM1 ET KM2 sont des relais tous simple avec un contact NO et un contact NF, dis m'en un peu plus sur tes verins, ( tension,intensitée ou puissance nombre et couleur des fils voir plaque à bornes) tout élément est bon à savoir ,photo si ti veux.

sur le schéma, j'ai supposé que le vérin fonctionnait comme un moteur Monophasé vu que tu me dis qu'il est en 220V le petit signe avec les deux petits traits verticaux représentent un condensateur ( certainement interne au verin). bon ,je reprend cela ce soir,faut aller au boulot. A+

reprenons nos moutons, je vais tout te réexpliquer.
on appui sur le poussoir...RTB s'enclenche pour 30 seconde dans ton cas..le contact 15/18 de RTB se ferme et enclenche RTL qui ferme son contact 15/18 qui enclenche un contacteur KM2, on utilise un contact km2 (NO) pour alimenter un sens du verin et l'autre contact km2 (NF) pour empecher la mise en route du sens inverse en même temps (sécurité).à la fin du cycle RTB se coupe et enclenche KM1 via son contact 15/16.l'autre sens est donc activé par un contact km1 (NO) et bien sûr un contact km1 (NF)empêche la mise en route du sens inverse.

NO .......contact normalement ouvert et NF...normalement fermé

je te joins une photo de ce qui pourrait être KM1 et KM2 (GC2511)




   [ Message modifié par firmin  le  28-10-2009  à  19:49 ] 