Discussion consultée 1051 fois
3 messages
Problème disjoncteur

#1Delkay
Bonjour,
j'aurais besoin de l'avis d'un spécialiste pour un problème de disjoncteur.

Voila, j'ai un sujet sur le disjoncteur en cours
et j'aurais aimé votre avis sur le problème :
Le service informatique d'une école doit mettre en place un réseau composé de 150 ordinateurs, 2 serveurs et un réseau.
Mais celui ci souhaiterais pouvoir le mettre en route en une seule fois en appuyant sur un bouton de l'armoire électrique.
Le test a été effectué mais l'on est obligé de réarmer plusieurs fois le disjoncteur pour pouvoir allumer tout les pc.
Sachant que l'on a un disjoncteur de limite 200A
et que à priori les écran serait des écrans cathodiques.

Je suppose que cela viens de la crête de démarrage de l'association ordi et écran cathodique qui est très élevé,
mais j'aimerais savoir, s'il existe d'autre raison plausible.
#2Freud
Bonsoir,

Les écrans en seraient effectivement, à mon sens, la cause principale. La solution serait alors de changer d'opter pour d'autres types de disjoncteurs. Les disjoncteurs en place doivent être standard, en courbe C, et il faudrait passer en courbe D (à confirmer). Ces derniers sont retardés et tolèrent davantage d'intensité au démarrage, à l'allumage en l'occurrence.

++
Fred
#3Delkay
Meric pour ta réponse
Problème disjoncteur