#1gogotle 05 octobre 2009 à 21h42 #2Freudle 31 octobre 2009 à 07h46 Bonjour,
Est-ce que l'éclairage extérieur est commandé par un contacteur, qui lui-même serait commandé par l'horloge ? Ce sera le cas si vous avez 2 protections, un disjoncteur pour l'éclairage extérieur et un autre pour la vitrine. Si vous n'en avez pas, je recommanderais d'en ajouter un pour votre éclairage extérieur. La coupure pompier serait alors placée entre l'alimentation et la bobine du contacteur (alimentée par l'horloge). Essayez de nous donner le maximum d'informations. Une fois que nous seront fixé sur l'état de l'installation nous pourrons vous faire un p'tit schéma. ++ #3gogotle 31 octobre 2009 à 13h54 bonjour ! Oui vous avez tout compris ! j'ai une protection pour la vitrine et une #4lerandoneurle 05 décembre 2009 à 19h31 Bonjour
Dans le cas de la coupure pompier on met cette coupure a l'extérieur directement sur l'alimentation des enseignes. On ne ramène cette coupure au TGBT que dans le cas de plusieurs alimentations séparées des enseignes extérieures! cette coupure est mise en série sur la commande des contacteurs! #5gogotle 05 décembre 2009 à 21h31 modif divers sur magasin
|