#1jibsonedgele 03 octobre 2009 à 15h34 Bonjour,
cela concerne un magasin dépourvu de dispositif différentiel. L'alimentation du tableau est en triphasé et les neutres tous confondus. Le client ne souhaite pas réaliser la modification complète du tableau pour l'instant (protections uni polaires par fusible). Je pensais simplement remplacer dans un premier temps le porte fusible tri par un disjoncteur différentiel tétra en conservant les neutres tous réunis sur leur barrette... A moins qu'un détail m'ait échappé, trouvez vous cette solution acceptable dans un premier temps ? Merci. [ Message modifié par jibsonedge le 03-10-2009 à 15:46 ] #2lessalinsle 09 octobre 2009 à 22h40 Oui pourquoi pas...
Peut être serait il intéressant de séparer les phases avec des inter dif mono pour les circuits mono et un tetra pour les circuits triphasés... Ca évite de couper toute l'électricité du magasin sur un seul défaut... Mais si tous les neutres sont en communs, ça va pas être possible. [ Message modifié par lessalins le 09-10-2009 à 22:44 ] #3jibsonedgele 10 octobre 2009 à 17h24 Merci, effectivement je vais attendre que la client fasse le choix de revoir l'ensemble de son tableau (séparation neutres, changement des portes fusible par des disjoncteur) et en attendant puisque je dois lui installer des prises supplémentaires, je vais lui installer un interdiff mono car elle n'a aucune machine alimentée en triphasée.
Merci pour ta contribution. Dispositif différentiel absent
|