Discussion consultée 3765 fois 6 messages arret d'urgence
arret+d%27urgence
#1attiale 26 septembre 2009 à 16h40 salut tout le monde
qui peut m'expliquer comment cabler a arret d'urgenge situer sur armoire electirque #2Freudle 26 septembre 2009 à 18h28 Bonjour,
L'arrêt d'urgence doit commander ce que l'on appel une bobine MX (ou MN), qui déclenche alors la protection principale. Le circuit de la commande, donc de la bobine MX doit être muni de sa propre protection (2A je crois) directement prise en amont du disjoncteur général. MX : bobine à émission, déclenche le disjoncteur quand la bobine est alimentée MN : bobine à rupture - manque de tension, déclenche quand elle n'est plus alimentée C'est donc au choix. Si tu prends une bobine MX, le contact de l'arrêt d'urgence devra être à fermeture (NO), pour que la bobine soit alimentée quand l'arrêt d'urgence est enclenché. Si tu prends une MN, c'est l'inverse. Elle doit être alimentée en permanence, donc le contact de l'AU sera à ouverture (NC). Ça se branche comme un simple allumage. La phase du disjoncteur 2A à l'AU, sortie de l'AU à la bobine, retour de la bobine au neutre du disjoncteur 2A. Reste à savoir si ta protection générale peut accueillir l'une de ces bobines. ++ [ Message modifié par Freud le 26-09-2009 à 18:29 ] #3attiale 26 septembre 2009 à 22h10 Citation de Freud
re tout le monde freud merci pour ton eclaircicement a la fin tu me dit : Reste à savoir si ta protection générale peut accueillir l'une de ces bobines. je comprend pas ce que tu veux me dire pour etre franc je ne suis pas electricien de base je suis juste monteur telecom qui veux devenir elec en tout cas merci l'ami
Bonjour, L'arrêt d'urgence doit commander ce que l'on appel une bobine MX (ou MN), qui déclenche alors la protection principale. Le circuit de la commande, donc de la bobine MX doit être muni de sa propre protection (2A je crois) directement prise en amont du disjoncteur général. MX : bobine à émission, déclenche le disjoncteur quand la bobine est alimentée MN : bobine à rupture - manque de tension, déclenche quand elle n'est plus alimentée C'est donc au choix. Si tu prends une bobine MX, le contact de l'arrêt d'urgence devra être à fermeture (NO), pour que la bobine soit alimentée quand l'arrêt d'urgence est enclenché. Si tu prends une MN, c'est l'inverse. Elle doit être alimentée en permanence, donc le contact de l'AU sera à ouverture (NC). Ça se branche comme un simple allumage. La phase du disjoncteur 2A à l'AU, sortie de l'AU à la bobine, retour de la bobine au neutre du disjoncteur 2A. Reste à savoir si ta protection générale peut accueillir l'une de ces bobines. ++ [ Message modifié par Freud le 26-09-2009 à 18:29 ] #4Freudle 26 septembre 2009 à 22h43 Il faudrait que tu me donne le modèle de ton disjoncteur général. Je demanderais lundi à un technicien bureau d'étude de ma boite si c'est possible et si oui avec quoi.
++ #5RFcole 26 septembre 2009 à 22h58 salut,
En effet. La coupure d'urgence, n'a rien a voir avec la coupure de l'armoire. Dans un cas on parle de ""sécurité travailleurs"" et pas dans l'autre. @+ #6attiale 27 septembre 2009 à 07h59 salut tout le monde,
je n'ai pas le model en tete je te dirais ça lundi aprés le boulot . merci beaucoup pour votre aide arret d'urgence
|