#1Gaen57
Bonsoir Tout le monde,

Un collgue fini de poser 4 Tableaux lectrique dans des logements Rnov (ancienne cole devenu logement pour la location)

X runions sont passe et maintenant le maitre d'oeuvre nous signale que les tableaux ne sont pas 1,30m pour la norme Handi.

Problme, il faut tout repasser : 25, TV, TEL etc. car il manque 50cm environ.

Question:

Comment ngocier le non dplacement, pour ma part je voudrais jouer sur le reste de l'accessibilit : voir si escalier, porte est aux normes.

Sinon trouver un texte permettant une drogation pour le Tableau, vous pouvez me parler en priv de mon cot je cherche aussi ;)

Encore merci de votre aide.

#2RFco
Salut

les textes sont clairs :
Citation :
771.558.1.1 Prescriptions complmentaires pour les logements concerns par laccessibilit aux personnes handicapes (voir 771.512.2.16) Lorgane de manoeuvre du dispositif de coupure durgence doit tre situ une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m au-dessus du sol fini. Les organes de manoeuvre des appareillages installs dans le tableau de rpartition sont situs une hauteur comprise entre 0,75 m et 1,30 m. Laxe des socles de prise de communication requrant un accs en usage normal et laxe des socles de prise de courant 2P+T, installs dans le tableau de communication, sont placs une hauteur maximale de 1,30 m.  Citation :



Je ne voit pas ce que tu pourra ngocier


Pour le 25, c'est celui de l'alim du panneau de comptage ou en provenance du panneau de comptage???

pour la TV, des raccords pourraient arranger les choses


@+



#3Gaen57
Merci,

L'alim vient de la colonne montante au Panneau de Comptage + DB dans la GTL.

En faite je regarde si l'immeuble en lui mme rponds la norme lol, pourquoi l'elec et pas le reste en gros, hauteur des marche maxi 17cm, largeur acces l'immeuble 140cm etc

Merci aussi pour UTE ;)


   [ Message modifi par  Gaen57  le  13-11-2012    19:40 ] 
#4RFco
ne va pas chercher de ce ct, ca ne sert rien mon avis


Et puis, ce n'est pas toi le patron, non????
#5RFco
tu ne peut te prvaloir d'une erreur d'autres corps de mtier pour justifier ""tes"" erreurs (notes les gros guillemets)
#6Gaen57
Lol, je ne suis pas le patron, mais je me sens coupable un peux car javai prvenus mon collgue et je n'ai pas insist.

Bref, mme si le charg d'affaire dit ne pas m'en vouloir, il regrette le faite que je n'ai pas insist voir tel.

Tu sais, je fais toujours me taf comme si j'tais le patron ou le client ;)
#7Gaen57
Donc en gros, la norme accessibilit est obligatoire pour le neuf, la grosse rnovation dans notre domaine ?

Sauf usage priv (propritaire qui ne loue pas)

Mais pour de la location oui tout maxi 130cm, visiophone, inter avec PC, thermostat etc ?

Dsol, mais je m'tais pas mis jour.


   [ Message modifi par Gaen57  le  13-11-2012    20:05 ] 
#8ANGE
bonsoir a tous

je suis du mme avis que RFco , le plus dur pour moi c est de toujours se mettre a jour de suivre les normes et pourtant j ai pas 3 ans d exprience j apprend chaque jour , sur le terrain , les forums , etc..en tout les cas COURAGE POUR LA SUITE Gaen57 , une erreur peut arriver a n importe qui ou un oublie mme au meilleur ....