Discussion consultée 917 fois
13 messages
raccordement de 3 chauffe eau en heure creuse

Page 1/2    

  Page suivante >
#1rodou
J'ai besoin de raccorder 3 chauffe eau en heures creuses mais je n'ai la possibilité que pour 2 chauffe eau sur mon compteur. Y-a-til une astuce ? J'ai essayé de raccorder avec dominos 2 chauffe eau mais ça bug.Ce qui me paraît finalement assez logique.
#2Freud
Bonsoir,

Il faut autant de contacteurs qu'il y a de chauffe-eau.
Les bobines des 3 contacteurs sont à alimenter en parallèle via le fil pilote du compteur. Je ferais un p'tit schéma si j'ai le temps dans la soirée.

++


   [ Message modifié par  Freud  le  22-09-2009  à  18:58 ] 
#3rodou
Je crois avoir compris le système du forum : question/réponse ouverte. Oui alors merci pour l'éventuel shéma, ça m'dit bien. J'ai les trois contacteurs et il me semble avoir essayé le parrallèle dont vous parlez mais pas sur d'avoir bien fait....
#4slymule
Hello vous deux,

Schéma:


image/photo

@+
sly
#5rodou
Alors là, chapeau bas et mille mercis !En fait, on utilise un seul disjoncteur de 2 A ! Ca tombe bien vu le prix de ces disjoncteurs ! Plus ils sont de faible ampérage, plus ils sont chers ! Merci encore, je vais dormir l'esprit tranquille.
#6Carminas
Il est top ton schéma Sly

@+
#7slymule
Merci Carminas
#8Freud
Salut,

En effet, très propre et très clair
T'as plus qu'à cliquer ici maintenant (2 chauffe-eau suffirons)

++
#9RFco
Salutatous,


En effet, beau schéma, quoique, perso, l'ID 40A me parait juste...


@+
#10Freud
Salut RFco,

Il a l'œil le bougre ! Très juste, d'autant qu'il y a certainement d'autres départs sous ce même ID
raccordement de 3 chauffe eau en heure creuse

Page 1/2    