Échanges et conseils en électricité

réaliser, modifier, dépanner, s'informer...
Discussion consultée 661 fois
3 messages

deplacement d'une araignée dans les combles

#1alex79600
bonjour a tous.
je voudrai savoir si c'est possible de deplacer des araignées d'environ 1 mêtre cad reprendre les fils un par un et les rallonger. car le charpentier le demande afin de viabiliser les combles. et je n'arrive pas a savoir si cela est dans les normes en cas d'incendie.
merci d'avance de votre réponse
#2bob05
Bonjour

Déplacer des conduits et des boites , oui pourquoi pas ....

Mais rallongrer des fils nécessite d'y placer une boite de jonction qui doit rester accessible, donc à priori celà ne résoudra pas le problème initial ( ces boites vont géner) ,

Par contre, il est toujours possible de rabouter les conduits, et de remplacer les fils (si toutefois la pose le permet : ni nécrasement, ni point anguleux ).

Au vu de la question posée, je préconises de poser la question à un électricien, pouvant apprécier sur place la situation existante et celle projetée.

Cordialement
#3alex79600
merci a toi cela confirme mes doutes . cordialement
deplacement d'une araignée dans les combles