Discussion consultée 2642 fois
10 messages
question disjoncteur et disjoncteur différentiel

#1naked14
bonjour a vous,
j'ai une question toute bête pour vous electritien a temps plein (même le soir sur le net )

explication:

j'ai une installation en triphasée dans ma maison mais j'ai de gros soucis d'equilibrage de phase sur mon tableau (sur meme disjoncteur differentiel pc frigo , four lave linge radiateur) et en plus de ca je vais ce week end installer ma cuisine donc un four en plus une plaque de cuisson et quelque spot d'eclairage. chaque phase est relié à un disjoncteur monophasé de 40 A

question

comment calculer le nombres de disjoncteurs que je peux mettre sur un disjoncteur differentiel ?

exemple j'ai une barre de 9 disjoncteurs (total amperage 128 A ) sur un disjoncteur diff de 40 A
et une autre de 9 disjoncteurs (total amper 140 A ) sur disjoncteur diferentiel de 40 A

et comment savoir quelle disjoncteur differentiel + choix de son amperage, dois je mettre ?

MERCIIIII pour votre aide



   Modérateur : Edition du titre 
#2RFco
Salut,


Pour équilibrer, ce qu'il faut prendre en compte, c'est ce qui est susceptible d'être mis en route en même temps.


Donc, chaque installation est TOTALEMENT différente des autres...


@+
#3naked14
Citation :
Citation de RFco 

Salut,


Pour équilibrer, ce qu'il faut prendre en compte, c'est ce qui est susceptible d'être mis en route en même temps.


Donc, chaque installation est TOTALEMENT différente des autres...


@+ 
  Citation :


c'est ce que je pensé mais c'est pas évident quand tu as des radiateurs + le four + une machine a laver + le cumulus ........
je vais essayer de trouver un schema pour voir comment il arrive a equilibrer ca.

sinon pour mes question de calcule d'amperage c'est toujours d'actualité.
#4RFco
et bien, ne mettre que des 63A?????????


Perso, j'ai réalisé plein d'installations sur des maisons de plus de 100m² dont une de 500m² et pas plus de 12kW d'abonnement et pas de soucis...


@+
#5Carminas
Bonsoir

Pour faciliter l'équilibrage, essayez de brancher le maximum de choses en tri : plaques, chauff-eau.

Puis répartissez de manière homogène sur les différentes phases les gros consommateur en essayant d'imaginger ce qui est succeptible de fonctionner en même temps.

Voir ce schéma dont vous pouvez vous inspirer :



@+
#6naked14
merci carminas pour ce joli schema, un celle souci c'est que tout mes appareil sont en 220 V

2émes souci pour ma question d'amperage j'ai du mal me faire comprendre
je veux juste savoir comment calculer le nombre de disjoncteur d'un amperage ''x" que l'on peut mettre sur un disjoncteur diffrentiel d'un amperage "x"
je reste dubitatif sur mon explication

en clair je pense pas que je peux mettre 25 disjoncteur sur un même disjoncteur diffrentiel. pourquoi ?
#7Carminas
Vous pouvez en mettre autant que vous voulez du moment que dans tous les cas de figure d'utilisation vous ne dépasser par le courant maximal assigné de l'ID.

Il ne faut surtout pas additionner le calibre des disjoncteur car dans la pratique vous n'êtes jamais au maximum et en tout cas pas tous en même temps.

Par exemple, un circuit éclairage protégé par un disj 10A (donc en thérorie 2300W) dépasse rarement 500W en usage réel.
A estimer de même pour les autres circuits.

En pratique on évite la surcharge en répartissant de manière homogène sur tous les ID les gros consommateurs, les circuits prise, les circuit éclairages...

@+
#8RFco
j'ai tres bien compris la question et y ai répondu.


Tout ce qui compte (sauf en chauffage) c'est la puissance des appareils susceptibles d'être en fonction en même temps...



@+
#9naked14
daccord je comprend un peu mieux.
mais comment calculer vous le nombre de PC que l'on peu mettre sur une phase ou le nombre de chauffage avant que le dijoncteur differentiel ne saute?

#10RFco
comme je l'ai dit, un coefficient de simultanéité.

Pour le chauffage, on équilibre les puissances équitablement (de plus, on pose un gestionnaire d'énergie)

Pour l'électroménager c'est pareil sauf que l'on prend en compte tout ce qui pourrait être amené à etre en fonction en même temps
question disjoncteur et disjoncteur différentiel